只看该作者 12楼 发表于: 2011-11-09
根据地层条件和图片显示来看,基坑漏水均为清水,在坑底设置盲沟,及时抽出渗水,旱季应该没什么问题
离线zhrwang

发帖
438
土币
13743
威望
999
原创币
0
只看该作者 13楼 发表于: 2011-11-09
1/帷幕深度不足,从出露的帷幕看,施工质量差,有理由相信帷幕深入坑底不深,不管设计有多少,实际入坑底可能也就2~3m左右,反正看不见嘛 Gkv<)}G  
2/可能粉土中夹砂层或粉土砂有互层,即坑底可能有透镜体砂层存在并通至坑外; %Sr/'7 K  
3/然后在这种情况下发生管涌就很好解释了; @,F8gv*  
4/蛮干不可取,坑太深,水压力太大,蛮干会造成大面积管涌就麻烦了; :'9%~q.D4  
5/找出真实原因是困难的,因为施工资料根本是假的,当然施工单位自己的技术人员还是可能知道真实情况的,如果知道,就对症治吧; fNNkc[YTZI  
6/如果实在不知道,回填部分土方先反压防管涌,再增做一排帷幕
离线lidon1212

发帖
256
土币
579
威望
278
原创币
0
只看该作者 14楼 发表于: 2011-11-11
坑底冒水,又不大,说明降水效果不好,再看看侧壁渗水,降水不够的根本原因还是在于隔水效果差!土层下部的水会不断流进来,这么深不该用旋喷桩止水,如果为了安全就该用三轴搅拌桩止水,旋喷桩贵且止水效果差,浅部止水还可以。 d0ThhO  
解决办法只能加强降水,同时加快底板施工,侧壁渗漏厉害的部位不行就考虑再施工一些止水帷幕
离线yy9999mm

发帖
146
土币
268
威望
3
原创币
0
只看该作者 15楼 发表于: 2011-11-15
学习中
离线zsg595779450

发帖
205
土币
15
威望
19
原创币
0
只看该作者 16楼 发表于: 2011-11-21
施工快,抽水及时没什么事的
离线hangle

发帖
7
土币
179
威望
2
原创币
0
只看该作者 17楼 发表于: 2011-11-28
旋喷桩没有做好,承压水从未封孔的钻孔中涌出。加强观测后直接强降水(控制降水深度),加快施工进度,尽快封底引流。
本帖提到的人: @laoyao1974 @土老帽
离线liangshide

发帖
105
土币
1131
威望
10
原创币
0
只看该作者 18楼 发表于: 2011-11-29
楼主说得不具体,该项目目前已查明基岩裂隙水,水富含于强风化及中风化泥质粉砂岩中,属承压水,并且该场地分区涌水,目前准备做基岩裂隙抽水试验,但是由于该含水层属于基岩裂隙水,局部区域并无涌水现象,显然整个场区的基岩未全部连通,担心抽水试验结果未能达到想要的目的。
离线ywllovechy12

发帖
25
土币
107
威望
0
原创币
0
只看该作者 19楼 发表于: 2011-12-03
基坑止水效果和降水效果果然是很难做到万无一失啊
离线yihuxunchang

发帖
178
土币
0
威望
293
原创币
0
只看该作者 20楼 发表于: 2012-08-04
我个人的意见是基坑维护外面水渗流造成的,如果是承压水,那就不是这样了,像喷泉;这种就向沸水一样,建议处理措施在基坑外侧在布设降水井点,肯内加快进度,早点完成。