只看该作者 12楼 发表于: 2012-11-09
回 luoqilong 的帖子
luoqilong:现在成都地区都基本采用的不均匀配筋,就在临土面多布置受力筋的办法,若采用分段配筋接头部位不好处理,容易导致桩失效等问题。 (2012-03-14 12:24) 

不均匀配筋比较容易分析,只要在受力大的地方控制住就Ok;

当然要做到完全经济也比较难


现在我们投标很多都要求非同长配筋,希望减少钢材用量
隧道、岩土工程、灾害地质、构造地质、煤田地质
离线binghuang007

发帖
81
土币
0
威望
21
原创币
0
只看该作者 13楼 发表于: 2013-04-13
那天也听老师说抗滑桩时,也说了有关分段配筋的问题,现在有人提出来了,确实很值得考虑
奋斗。加油
离线lenpure

发帖
35
土币
119
威望
-218
原创币
0
只看该作者 14楼 发表于: 2013-04-29
我是来学习的          
离线huangyu20124

发帖
97
土币
10368
威望
0
原创币
0
只看该作者 15楼 发表于: 2013-05-04
还是均匀配筋好   有时候施工时不小心弄反了就有可能出问题了     不均匀配筋施工时候比较麻烦  
离线hnzzncwu

发帖
1580
土币
2409
威望
4
原创币
0
只看该作者 16楼 发表于: 2013-06-02
规范里有相应的要求。