上一主题 下一主题
离线jesse198568

发帖
96
土币
1674
威望
594
原创币
0
只看该作者 12楼 发表于: 2012-03-05
谢谢楼上各位的解答
离线fanming

发帖
27
土币
0
威望
30
原创币
0
只看该作者 13楼 发表于: 2012-03-05
这里面有几个问题:1、锚杆焊接在钢拱架上是违反施工规范的且无法检测锚杆质量(拉拔试验);2、锚杆的作用有挤压、悬吊、支撑等,但是在5级围岩中(如粘土、全风化花岗岩)注浆锚杆的扩散半径有限,无法发挥上述作用,也就是说锚杆在土体中的作用有限;3、在目前隧道设计中一般进洞覆土都控制在2-3m,5级围岩中锚杆的设计长度一般为3.5m,锚杆基本通天,反而与地表连通。
公路隧道设计,可详谈
QQ:330474842
离线悠云闲日

发帖
212
土币
4313
威望
401
原创币
0
只看该作者 14楼 发表于: 2012-03-06
回 11楼(hyj0707) 的帖子
hyj0707:这个拱架的平面外稳定应该不是问题吧,拱架间有纵向联系钢筋的 (2012-03-04 20:57)  &oq 0XV.M^  
? dHl'  
一般都是22@1m间距即使是50cm间距,大概算一下纵向的抗压刚度是多少?然后和型钢自身的刚度对比
离线哈哈2999

发帖
41
土币
14
威望
130
原创币
0
只看该作者 15楼 发表于: 2012-03-10
注浆要看围岩好坏,锚杆也得视情况定
离线jesse198568

发帖
96
土币
1674
威望
594
原创币
0
只看该作者 16楼 发表于: 2012-03-15
回 15楼(哈哈2999) 的帖子
哈哈2999:注浆要看围岩好坏,锚杆也得视情况定 (2012-03-10 21:12)  T?m@`"L,  
g"5Kth  
能再说得细点吗
离线xuleicn

发帖
14
土币
40
威望
110
原创币
0
只看该作者 17楼 发表于: 2012-06-28
拱架对水平侧压力是没有什么抵抗能力的,必须靠锚杆共同作用,当然锁脚也有这个作用。 sIf]e'@AC  
取消锚杆只是王院士的噱头,实际施工单位是没人敢这么做的。 (~N?kh:  
理论上可以,但地下工程的问题就在于地下结构物所处环境的复杂和多变,根本不可能有放之四海皆准的道理。 M-i3_H)  
不过院士话语权大,说出来谁又能当面反驳呢
离线191106837

发帖
91
土币
7521
威望
0
原创币
0
只看该作者 18楼 发表于: 2012-06-30
我是进来学习的 啊 9gw;MFP)D  
离线zhaoguanglu

发帖
112
土币
198
威望
9
原创币
0
只看该作者 19楼 发表于: 2012-09-30
这样也增加了钢架的稳定性,并且锚杆的端头俩根用U字形连接。
离线scblxl

发帖
245
土币
725
威望
22
原创币
0
只看该作者 20楼 发表于: 2012-10-04
同样想了解一下,希望各位大牛解答