从图中看,第二道撑部分已经浇注,栈桥下腰梁也已经浇注(应该第二道撑也完成浇注),l桩体出现了内倾破坏,个人觉的内撑轴线可能浇注时出现较大的偏差,然后施工栈桥荷载过大, 立柱差异沉降过大, 支撑梁中间挠度过大,轴力和支撑梁轴线不在一条线上,导致支撑梁中间部分底部受拉,靠近冠梁两端受拉,使得桩体内倾,在不断的竖向荷载作用下,再加上最近半月的阴雨天气,使得第一道撑发生破坏。一般而言,第一道撑的轴力不会太大,常规尺寸的内撑梁足以承担围护桩传来的轴力及弯矩,个人觉的更多是支撑及栈桥荷载出了问题(图中第一道撑尺寸及配筋貌似都比较小),支撑刚度不足,个人觉得超挖的可能性不大,因为第二道撑也是混凝土撑,挖到设计标高就得先浇注第二道撑了,施工单位不会大胆到第二道撑没达到养护期就开始向下挖吧(图中可见第二道撑已浇筑好),即使出现超挖,我觉得发生踢脚破坏的可能性更大。。。