离线spyfeifei

发帖
607
土币
1005
威望
278
原创币
0
只看该作者 12楼 发表于: 2012-03-15
路过了,顶一下好看韩国
可兼职岩土勘察内业,岩土勘察报告编写,价格合适,qq:617522044
离线w908390980

发帖
595
土币
2166
威望
1
原创币
0
只看该作者 13楼 发表于: 2012-03-16
以承载力加安全系数为验收标准显然合理,如果以锚杆材料的强度为验收标准,会发生承载力与锚杆强度对不上的现象,所以锚杆强度只能作为第二条件。
wgh
离线w908390980

发帖
595
土币
2166
威望
1
原创币
0
只看该作者 14楼 发表于: 2012-03-27
我认为,最不靠谱的是GB50330-2002建筑边坡工程技术规范,验收试验以钢绞线的强度为准,难以操作,也不科学。不知大家同不同意我的观点
wgh
离线xkzjf168

发帖
67
土币
25
威望
239
原创币
0
只看该作者 15楼 发表于: 2012-10-16
回 sj19841104 的帖子
sj19841104:我是做检测的,根据我们平时做的锚索检测,很多连设计院自己都搞不清楚,给的承载力和用的规范都对应不起来,我们反正都是 按照图纸做,不过个人觉得主要还是锚索与土体之间的摩阻力是否能达到设计要求,对于锚索本身的强度设计中肯定会保守的,基本不会有问题 (2012-03-07 08:31) 

你说的太对了,有的设计人员自己都搞不清楚,甚至乱给锁定值和设计值,搞的我们做锚索基本试验和验收试验时最大加载多少才合适,但各个规范表述有偏差,值得深究!学习了