只看该作者 12楼 发表于: 2012-04-17
恩,瞅瞅,不错
离线penney81

发帖
20
土币
345
威望
2
原创币
0
只看该作者 13楼 发表于: 2012-04-17
谢谢,正不知道怎么用的呢
女儿当自强
离线penney81

发帖
20
土币
345
威望
2
原创币
0
只看该作者 14楼 发表于: 2012-04-17
看完了,安评报告按照2类场地给的反应谱特征周期,文中的调整怎么看都觉得没有依据,请大家指导
女儿当自强
离线penney81

发帖
20
土币
345
威望
2
原创币
0
只看该作者 15楼 发表于: 2012-04-17
言下之意是,50a10%的特征周期太大,设计下来造价太高,就按照50a63%的取值设计,恐怕是违背了安评三水准的设防的本意。
女儿当自强

发帖
44
土币
43
威望
6
原创币
0
只看该作者 16楼 发表于: 2012-04-28
首先,需说明的是《建规》所给出的特征周期值,是设计地震所给的特征周期也就是50年超越概率10%的值,不是63%,为什么地震安评结果给出的值会比《区划图》的值大好多。1、区划图给的特征周期是没有结合具体场地条件。2、《区划图》宣贯教材93页也说明了,区划图所给的值是结合我国实际的最低值。3、《建规》5.1.4条也说了,计算罕遇地震时,特征周期增加0.05s,如果说《建规》的特征周期是63%的话,那意思说计算罕遇地震作用时,在多遇地震作用下,特征周期增加0.05,感觉有点说不过去。另外现在《建规》2010版将2001版3.1.3条删除了,并没有提出甲类建筑执行地震安评结果,乙类可不执行
离线cfje

发帖
116
土币
3714
威望
219
原创币
0
只看该作者 17楼 发表于: 2012-05-01
谢谢分享!了解一下。
离线kickbird

发帖
52
土币
45
威望
3
原创币
0
只看该作者 18楼 发表于: 2012-05-02
好好学习天天向上。
离线张振888

发帖
50
土币
0
威望
0
原创币
0
只看该作者 19楼 发表于: 2012-11-15
谢谢楼主了 [3.rG!Na  
离线xmjmzsp

发帖
263
土币
40
威望
744
原创币
0
只看该作者 20楼 发表于: 2012-11-18
下来看看,谢谢楼主共享。。。。
离线lingquehu

发帖
34
土币
187
威望
9
原创币
0
只看该作者 21楼 发表于: 2012-12-14
谢谢楼主了,感谢
离线zk3403

发帖
492
土币
1310
威望
87
原创币
0
只看该作者 22楼 发表于: 2013-01-05
东西有点贵哟。下载下来看看再说。