本人做勘察多年,谈谈抗浮水位的取值问题吧,希望对大家有点小小的帮助。
抗浮水位:通俗的水就是项目运营期间可能遇到的最高水位。
严格来说是没有固定值的,因为未来的东西不可预见,即使能够预见,建筑场地的周围地貌环境和地下水径流、排泄环境发生了改变,地下水位也会变化。既然没有办法预见,就没有标准答案,只能通过历史推测将来,就看谁的经验丰富,谁推测的更合理。
经验数字来自哪里?1)老工程师的经验;2)一个城市近几十年以来分布于各个地点的观测井数据;3)项目场地周围井水位的调查,包括和周围居民的调查数据;4)项目勘察期间预留的水位观测孔量测数据。这么多经验数据以2)条中的数据最有说服力,但是大部分城市是没有这个数据,所以无能为力。所以现在勘察单位提供数据主要根据勘察期间量测钻孔中的水位(还不一定是稳定水位)再结合建筑场地的地形地貌、地下水的补给和排泄条件加以地区经验提供,说服力是有点差,但是也没有更好的办法呀,中国的大环境就如此,如果想彻底搞清,建设方投入不了这么多钱也等不了这么长的时间。解决这个问题的唯一办法,就是保守点,不能建设方又想当biao子又想立贞洁牌坊。
本次先说这么多,要是感觉大家能接受,再补充地下水位的取值方法分享下。