3 施工中遇到的问题及解决办法 cDol
o1*
3.1套管成孔工艺 j~>
#{"C
在媒体中心旋喷帷幕施工过程中,部分钻孔无法成孔,或成孔后北海水掏空冲塌,对于常规工艺难以成孔的部位,最终采用钢套管跟进护壁成孔。随着钻进,随下入和孔径相配套的钢套管支撑孔壁,达到深度后,向套管内下设PVC护壁花管,拔出钢套管,将喷头下到设计位置进行高压喷浆。高压喷射流先将PVC护壁花管切碎后再切割PVC花管周围的土体,随着喷头逐渐向上提升,将整个PVC护壁花管切割碎,并把切碎的PVC护壁花管留在下面和周围土体搅拌在一起,从而成桩。 =umS^fJ5`
3.2碎石及抛石层的旋喷桩施工 3nGK674;z
由于土层中有大量坚硬的花岗岩块,钻头消耗量大,成孔速度慢,会经常出现卡钻和掉钻头的现象,施工中可采用钢粒钻、金刚钻、合金钻和潜孔钻成孔。为避免钻孔未穿透抛石层,留下透水的隐患,应对比成孔深度与地质报告中岩面的深度,并鉴别抛石岩性和地层基岩的岩样。施工中在穿越抛石层时钻杆晃动厉害,进入基岩后,则钻杆进尺平稳。 GB Un" _J
3.3奥运村和运动员中心 j-E>*N}-_
2004年8月~10月,完成了奥运村和运动员中心的深基坑工程,运动员中心和奥运村总共近9000㎡的坡面上总共发现明水渗流点11处,渗点21处。针对这些渗水点的出现,在基坑底周边开挖了300×300㎜的排水明沟引水至角部开挖设置的800×800㎜的集水坑内用水泵顺利排出坑外, 为整个地下室施工地下室正在施工 创造了安全和较为干燥的施工环境 。 iEO2Bil]
3.4媒体中心 aV#;o9H{
2004年9~11月,完成了媒体中心的深基坑工程。在临海不含细粒土的碎石、抛石间成孔及高压喷浆时,由于潮汐作用会带走细小颗粒(潜蚀),极易出现坍孔和严重漏浆的情况,给成孔、成桩造成困难,且帷幕存在很大风险,帷幕施工过程采取了多项措施,最终保证了工程顺利实施。 MNE)<vw>
1.灌浆过程中,发现冒浆 漏浆,根据具体情况采用了低压、浓浆、限流、限量、间歇灌浆等方法进行处理。 2;7GgO~
2.帷幕灌浆过程中发生串浆时,将串浆孔用塞塞住,持灌浆孔灌浆结束后,对串浆孔并行扫孔、冲洗,而后继续钻进和灌浆。 itMc!bUQ
3.地下水孔隙大且地下水流动时,在渗透水流的作用下,填土空隙内的充填物几乎被冲空,构成长期漏水通道,地下水流速大,水泥不易沉淀,流动很远,会出现灌不住浆、吃浆量很大的现象。对此采取了以下措施处理: _
L6>4
(1)浓浆堵漏。即先灌0.6:1或0.5:1的浓浆。 SvJ8Kl OV
(2)用浓浆冲灌细砂。开始时用砂浆泵灌砂浆,即用灌浆泵向孔内灌0.6:1或0.5:1的浓浆,在孔口向孔内加20%~30%粒径为0.1~0.25毫米的细砂,直至孔口返浆。 WuXRL}!\,
(3)加速凝剂。为加快浆液凝固,避免浆液沿裂隙流失太远,在浓浆中掺入1%的水玻璃。 X2 kLbe
(4)孔口冲灌砾石、粗砂。用清水在孔口向孔内由粗到细冲灌砾石、粗砂,砾石的粒径控制在2~5毫米,最大不超过5毫米,砂的粒径控制在O.5~2毫米,最小不小于0.5毫米,使其沿裂隙流动、积累,使砾石、粗砂在裂隙中堵塞通道,减小渗水流速,形成反滤,建立阻浆滞浆体。 JH,bSb
3.5个别特大吃浆量的解决方法 !.N=Y;@lY
在只具有一般性孔隙的地层中灌浆,大都可在设计时间内灌注结束,然而有时候会出现大量吃浆不止 ,长时间灌不结束的情况 ,其原因大多不是因空隙体积太大没有灌满 ,而是因为地层的特殊结构条件促使浆液从附近地表冒出 ,或始终沿着某一固定的通道从或明或暗的地方流失了,对此,采取以下方法进行处理,进一步降低灌注压力,以减少浆液在缝隙里的流动速度,促使尽快沉积,在最稠的水泥浆中掺入速凝剂,促使尽快凝结,灌注更稠的水泥砂浆,间歇灌浆,以促使浆液在静止状态下沉积,将通道堵住。每次间歇前应灌入的材料数量和停歇时间,视地质条件、灌浆目的等确定,这种特殊情况的灌浆,限制吸浆,以减少浆液在缝隙里的流动速度,促使浆液尽快沉积,这种特殊情况的灌浆,灌浆时不必强迫达到设计压力,但如能达到则必须达到,若到此压力时就发生冒浆或大量吃浆的,可在较低的压力下结束。但凡在低压结束的,待凝一段时间以后,应再将孔扫开复灌一次,在复灌中争取达到设计压力,对于特大漏水通道采用直接充填细骨料的方法。 @TG~fJSA12
4 基坑变形监测结果 +@v} (
为了确保基坑支护结构、边坡的安全。在基坑施工过程中,对边坡进行位移监测。监测点的设置在基坑变形最大的坡顶,间距不大于20米,观测频率一般2~3天/次,监测反馈资料表明:基坑支护系统稳定、安全,能够保证周边建筑物的正常使用,对周边环境影响较小,不影响建筑物结构安全,达到了预期的支护目的,工程质量优良。