可以初步判定,在4米左右的位置桩身存在明显缺陷。CFG素砼桩一般采用沉管灌注法或长螺旋法施工,施工时桩身不易出现缺陷,除非软土较厚,桩身被土体的超孔隙水压力抬起拔短。出现缺陷主要是开槽时挖掘机碰撞,容易导致桩身开裂或断裂,一般一个槽子的桩多在一个深度范围内出现问题,我做过90%的CFG素混凝土断桩的检测项目,很吓人。建议开挖验证,然后用混凝土接桩至设计标高。
还有一种例外情况需要说明,如果该桩为长螺旋法施工,如果混凝土超灌量很大,导致浅部明显扩径,而在4米处桩径恢复至正常桩径,也会形成楼主所示的曲线,建议开挖验证。