只看该作者 12楼 发表于: 2012-08-10
回 qianwen51832 的帖子
qianwen51832:混凝土强度早就到了,不过他们施工时先浇筑垫层,再做动测,如果动测不合格,则要在旁边再打桩,现在基坑挖好了,垫层浇完了,挖土机不能过去了,以后不会人工吧[表情] (2012-08-08 08:58)  j+[oZfH  
9F7}1cH7g@  
做低应变的时候倒无所谓,做高应变的时候就需要将基桩周围1m垫层挖开安装传感器了。
好好学习,保卫祖国!
离线华行天下

发帖
342
土币
2422
威望
18
原创币
0
只看该作者 13楼 发表于: 2012-08-10
一般两个礼拜就开始做动测了,至于在浇筑垫层前还是后?要看桩头处理好达到做动测的要求就行,与那些都是无关的
忙碌不盲目,放松不放纵
离线cumt_jinn

发帖
220
土币
911
威望
1084
原创币
0
只看该作者 14楼 发表于: 2012-08-13
现在的施工,一般都不注重细节的
离线dabao79

发帖
709
土币
416611855
威望
1780
原创币
0
只看该作者 15楼 发表于: 2012-08-20
开挖后,浇筑垫层前
离线78guai

发帖
84
土币
604
威望
14
原创币
0
只看该作者 16楼 发表于: 2012-09-06
没事,把垫层挖掉,先做高应变,检测合格后再重新打垫层。 M \>5",0  
OK了 [H>/N7v19*  
离线zhangmengbao

发帖
108
土币
196
威望
1
原创币
0
只看该作者 17楼 发表于: 2012-12-06
应该是混凝土强度达到要求,一般是28天,不过实际工程上可能会短一些吧。。。在浇筑垫层之前啦!