只看该作者 10楼 发表于: 2012-08-24
这次事故发人深省呀。基坑支护设计规范里,对支护结构计算,支撑计算都有较多规定,对立柱计算规定较少,会让有些人产生误区。
诚信做人,踏实做事。
离线yirujiwang

发帖
126
土币
4473
威望
697
原创币
0
只看该作者 11楼 发表于: 2012-08-24
柱都成这样了,设计和施工肯定有问题
离线liuzs0702

发帖
323
土币
621
威望
5
原创币
0
只看该作者 12楼 发表于: 2012-08-24
主要原因是工字钢属细长杆件,刚度小,易失稳,且竖向承载力不够.
天上幽芸
离线lya204014

发帖
126
土币
14269
威望
475
原创币
0
只看该作者 13楼 发表于: 2012-08-24
基坑工程安全第一呀
离线孙大侠

发帖
6
土币
107
威望
0
原创币
0
只看该作者 14楼 发表于: 2012-08-24
触目惊心啊,网上也没有这个新闻报道额
离线龙兴关外

发帖
2600
土币
27039
威望
6136
原创币
0
只看该作者 15楼 发表于: 2012-08-24
没有看到具体的资料,无法下结论。但立柱的问题可以确定了。
天地人时,四维一絷。
望闻问切,综合判断。
辨证施治,随时调整。
天人合一,博约圆通。
离线jiliang

发帖
169
土币
4
威望
332
原创币
0
只看该作者 16楼 发表于: 2012-08-24
回 阳风 的帖子
阳风:不会是单根工钢做为格构柱吧,天哪! (2012-08-24 09:17)  BJ5#!I%h  
mq L+W  
从图上看,确实是用了单根工字型钢作为格构柱
好好学习,天天快乐
离线jiliang

发帖
169
土币
4
威望
332
原创币
0
只看该作者 17楼 发表于: 2012-08-24
回 yirujiwang 的帖子
yirujiwang:柱都成这样了,设计和施工肯定有问题 (2012-08-24 09:58)  ^6`U0|5mRX  
M@8(h=  
也有可能是施工单位认为格构柱临时结构,所以想省钱,没有按照设计要求
好好学习,天天快乐
离线jiliang

发帖
169
土币
4
威望
332
原创币
0
只看该作者 18楼 发表于: 2012-08-24
回 shwf 的帖子
shwf:这次事故发人深省呀。基坑支护设计规范里,对支护结构计算,支撑计算都有较多规定,对立柱计算规定较少,会让有些人产生误区。 (2012-08-24 09:23)  1}(g=S  
{DpZg",H-  
逆作法中竖向体系传力非常重要,水平向刚度很大,只要结合部位做好一般不会出问题
好好学习,天天快乐
离线affaid_lp

发帖
47
土币
5995
威望
0
原创币
0
只看该作者 19楼 发表于: 2012-08-24
工字钢作传力结构,压杆稳定就不过关吧
求知
离线aaadpf

发帖
378
土币
5336
威望
26
原创币
0
只看该作者 20楼 发表于: 2012-08-24
设计施工肯定都有问题啊  