[求助/请教]桩基完整性检测 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线xfxy0405
发帖
343
土币
178
威望
362
原创币
0
只看该作者 12楼 发表于: 2008-04-21
大小应变,还有就是钻芯。
离线tiantian1995

发帖
110
土币
906
威望
498
原创币
0
只看该作者 13楼 发表于: 2008-04-21
声波透射法是最准确的
离线donpel

发帖
270
土币
302
威望
637
原创币
0
只看该作者 14楼 发表于: 2008-07-31
是啊,价钱都压的很低。
离线parkdai

发帖
287
土币
1767
威望
300
原创币
0
只看该作者 15楼 发表于: 2008-08-10
多看看最新的检测规范,多看看书
戴斌
北京荣创岩土工程股份有限公司
教授级高级工程师
注册土木工程师(岩土)
离线wjx037
发帖
50
土币
643
威望
60
原创币
0
只看该作者 16楼 发表于: 2008-08-10
检测规范规定得很详细,可以多看看,抛弃价格高低的问题,从纯粹技术角度来讲,我认为低应变在10-25米的桩基可以达到70-80%的准确率(包括预制桩、灌注桩),高应变对于比较长的灌注桩也可以达到上述的准确率;钻心检测劳神费力,对于缩颈等缺陷反而不明显,甚至桩身小范围夹泥由于施工人员的原因都会漏检;超声波检测方法应该是最准确的,但是对于桩底沉渣确是弱项,同时如果在声测管外有微小缺陷,检测发现后再复检却找不到缺陷也够难受的,桩基完整性是个很综合的课题,应该根据成桩工艺、现场条件等综合确定检测方法和数量,决不能这么一概而论阿
离线parkdai

发帖
287
土币
1767
威望
300
原创币
0
只看该作者 17楼 发表于: 2008-08-11
16楼的发言,我有些不同意见,请批评指正。 %+iJpRK)7  
w!7f*  
低应变的准确率千万不能用具体数字来衡量,这样容易给外行造成定量的概念。其实低应变测试只能在许多情况下,而不是全部,来定性地判定基桩是否有缺陷,而桩长及缺陷只能估算,不能准确测量。对于单节预制桩,我能100%准确地判定是否缺陷,但是对于三节预制桩,我100%不能判定最下面那节桩是否有缺陷。 >3 Q%Yn  
Y@._dliM  
高应变用于长桩的承载力测量会有较大的误差,由于桩长很长,在重锤的瞬间的打击下,应力波半波长无法及时覆盖整个桩长,打击动能有很大的一部分转换成桩身中上部弹性势能,而下部桩身还处于静止状态。当应力波到达桩身下半部时,上部桩身开始卸荷回弹了,回弹的过程中桩身质点向上运动,与上行的土阻力压缩波叠加,改变了土阻力波幅大小,导致极限承载力出现较大偏差,捶击时间越短,下行波半波长越短,误差越大。高应变检测完整性,也不是十全十美,高应变入射波长长,根据波的绕射现象,尺寸小的缺陷容易被绕射,难以发现,所谓分辨率低。 7WG"_A~V  
. gK*Jpmx  
目前看来,超声波透射法应该说是桩身完整性检测最好的方法。孔底沉渣不属于完整性范畴。 m!s/L,iJJ  
C8%Io l  
“桩基完整性是个很综合的课题,应该根据成桩工艺、现场条件等综合确定检测方法和数量,决不能这么一概而论阿”,这句话很好,我很欣赏。一定要根据基桩特性、工程重要性,选择合理的检测方法和数量。我一直提倡多种方法综合检测。而综合检测又是另外一个话题,我们有空一定好好讨论。
戴斌
北京荣创岩土工程股份有限公司
教授级高级工程师
注册土木工程师(岩土)
离线wjx037
发帖
50
土币
643
威望
60
原创币
0
只看该作者 18楼 发表于: 2008-08-12
17楼说的很同意,关于几个不同意见,我觉得是我说的不是很清楚导致的下面咱们探讨一下 LuS] D%  
1,低应变准确率的问题,主要在于如果桩界面较大,而缺陷相对面积不是很大的情况下,2、3类桩的判断仅仅是技术人员的经验性判断,我所说的70-80%是经验丰富的技术人员的把握,而不是低应变本身的问题。 c *(]pM  
2,高应变的确存在绕射问题,对小缺陷很难把握,但是由于入射能量很大,所以对于深部较大缺陷反映还是比较强烈的,低应变由于能量衰减,很多深部缺陷难以发现。 s5>=!yX  
除钻芯法以外,所有的检测方法都是属于间接检测,无论从理论基础、现场条件、仪器设备、操作人员水平都有不完善的地方,从这方面来说,我觉得完整性检测还处于一个研究阶段,还有很长的路要走。
离线parkdai

发帖
287
土币
1767
威望
300
原创币
0
只看该作者 19楼 发表于: 2008-08-12
wjx037先生的意见很值得重视和探讨。正如其所说,低应变测试中检测技术人员的专业素质水平很重要,低应变本身存在多解性,如果测试人员再误判,后果将很严重。基桩动力检测目前应该说还是处于半理论半经验的状态,要求我们的工程师首先要深刻掌握理论,然后多实践,遇到的情况越多,经验就越丰富,失误的概率就越小。根据我13年的经历,现在是越干越胆小,特别是重要的工程和特殊基础,我都会建议采用不同的方法相互验证。 QT/TZ:  
? &ew$%  
wjx037先生对动测研究颇深,如果感兴趣,欢迎在我发的帖子上发表高见“高应变动力检测理论与实践”,我会如期拜读的,谢谢!
戴斌
北京荣创岩土工程股份有限公司
教授级高级工程师
注册土木工程师(岩土)
离线wangzhikuan

发帖
81
土币
2087
威望
287
原创币
0
只看该作者 20楼 发表于: 2008-08-21
反射波法用的比较多吧
离线csx985
发帖
191
土币
0
威望
239
原创币
0
只看该作者 21楼 发表于: 2009-01-12
我最近也在弄的 ?U:?o_w  
请教
离线农民工

发帖
155
土币
2
威望
1447
原创币
0
只看该作者 22楼 发表于: 2009-05-28
好东西,谢谢楼主!
岩土
离线ahuatian101

发帖
51
土币
671
威望
500
原创币
0
只看该作者 23楼 发表于: 2009-05-28
应该是反射波法比较多吧