只看该作者 12楼 发表于: 2013-01-03
同意7楼的意见,把1期和2期的支护桩通过连梁连起来,做双排桩使用。
1条评分土币+13
yuanap 土币 +13 - 2013-01-04
离线haoming023

发帖
11
土币
205
威望
2
原创币
0
只看该作者 13楼 发表于: 2013-01-04
1、改成旋喷锚索,减短锚索长度 9,}fx+^  
2、如果1期未建成,可以考虑采用对锚; yRSy(/L^+  
3、若1期已建成,建议这一侧,尽量设计为悬臂桩
1条评分土币+50
yuanap 土币 +50 感谢解答,给您加分 2013-01-04
离线yuanap

发帖
1199
土币
41309
威望
1710
原创币
0
只看该作者 14楼 发表于: 2013-01-04
回 haoming023 的帖子
haoming023:1、改成旋喷锚索,减短锚索长度 \ZmFH8=|f  
2、如果1期未建成,可以考虑采用对锚; h[M6.  
3、若1期已建成,建议这一侧,尽量设计为悬臂桩 (2013-01-04 08:56) mU e@Dud  
4OB~h]Vc  
悬臂桩不行,受力很大 ;RTrRh0v  
!rN#PF>  
1期都建成好多年了 FN8=YUYK%  
kfG65aa>_  
旋喷锚索?好干吗? N23+1h  
长度不能减;那么大力要不然受不了 X8NO;w@z#  
隧道、岩土工程、灾害地质、构造地质、煤田地质
离线wang1248

发帖
8
土币
242
威望
10
原创币
0
只看该作者 15楼 发表于: 2013-01-04
这种情况实际比理论安全得多,一期建筑物采用的什么类型的基础?如果是桩基础深入二期基底以下,则可不考虑一期建筑物变形,支护桩只是控制一二期之间10来米宽土体的变形,如可与一期桩对拉,应该是效果最好、成本最低的方法。旋喷锚索与扩头锚索可作为一种思路,如果你们地区以前没接触的话可能没那么快变成成果
1条评分土币+37
yuanap 土币 +37 - 2013-01-05
离线冰雨

发帖
266
土币
11
威望
754
原创币
0
只看该作者 16楼 发表于: 2013-01-04
这个土压力应该是有限土压力了,感觉也就10m宽范围的土,不能按照郎肯土压力算了;考虑将支护桩与前期支护桩顶连接,下部直接土钉把这10m宽的土加固,这10m宽的范围相当于一个整体的支护体,外侧的地下室外墙传来的侧压力应该能忽略不计了
1条评分土币+37
yuanap 土币 +37 感谢解答,给您加分 2013-01-05
离线lttx007

发帖
1040
土币
8535
威望
2631
原创币
0
只看该作者 17楼 发表于: 2013-01-05
不知道基坑的整体长度,如果不长,端部采用角撑,上部与一期连接形成双排桩。土压力要比一般的计算小。基坑的地层情况不清楚,锚索在无法施工的情况下,可以考虑桩后土体加固,提高土的强度,来进行综合治理。呵呵,只要有钱,没有办不成的事情!!!
1条评分土币+25
yuanap 土币 +25 因为一期已经是商业区了,那边就交通道路。 2013-01-05
龙腾天下:宠辱不惊,看庭前花开花落;去留无意,望天空云卷云舒。
离线lingyan02st

发帖
112
土币
3008
威望
223
原创币
0
只看该作者 18楼 发表于: 2013-01-05
恐怕得内支撑啊,不然锚与一期的桩之间不好处理,工期算下来不一定短
离线lttx007

发帖
1040
土币
8535
威望
2631
原创币
0
只看该作者 19楼 发表于: 2013-01-05
再说,-6m以上的土是否可以挖掉?
1条评分土币+13
yuanap 土币 +13 - 2013-01-05
龙腾天下:宠辱不惊,看庭前花开花落;去留无意,望天空云卷云舒。
离线yuanap

发帖
1199
土币
41309
威望
1710
原创币
0
只看该作者 20楼 发表于: 2013-01-05
回 冰雨 的帖子
冰雨:这个土压力应该是有限土压力了,感觉也就10m宽范围的土,不能按照郎肯土压力算了;考虑将支护桩与前期支护桩顶连接,下部直接土钉把这10m宽的土加固,这10m宽的范围相当于一个整体的支护体,外侧的地下室外墙传来的侧压力应该能忽略不计了 (2013-01-04 21:06)  x<7` 109]  
y\|\9Q%D  
不行,现场,土压力很大 im[gbac  
隧道、岩土工程、灾害地质、构造地质、煤田地质
离线yuanap

发帖
1199
土币
41309
威望
1710
原创币
0
只看该作者 21楼 发表于: 2013-01-05
因为一期已经是商业区了,那边行人很多; _u5U> w  
j=QjvWD  
另外,业主想工期快  :!FwF65  
bdhgHjz  
比较长,光靠角撑不行 r:Cid*~m  
d/QM   
,IATJs$E  
O~]G(TMs8W  
隧道、岩土工程、灾害地质、构造地质、煤田地质
离线yuanap

发帖
1199
土币
41309
威望
1710
原创币
0
只看该作者 22楼 发表于: 2013-01-05
回 lttx007 的帖子
lttx007:再说,-6m以上的土是否可以挖掉? (2013-01-05 16:08)  x|5/#H  
YgDasKFm'  
不能,上面还走人呢,
隧道、岩土工程、灾害地质、构造地质、煤田地质
离线gzfuwen

发帖
96
土币
150
威望
362
原创币
0
只看该作者 23楼 发表于: 2013-01-06
不清楚楼主说的一期工程支护型式及施工进度。不过可以从这方面考虑:1,本身二期工程的土压力计算由于一期工程的支护原因与常规土压力计算不同(小很多),复核一下锚索;2,利用一期工程的护坡桩,与一期工程桩设拉梁(亦相当于支撑的一种)。
1条评分土币+13
yuanap 土币 +13 土压力很大,不能拉梁 2013-01-06