登录注册
UID:62109
wwyyaa:参见现行建筑桩基技术规范中P13,第5条和P15中3.4.6第1条,并注意后面条文说明。对于软弱土参见5.4.1条。 &-vHb (2013-05-07 10:01) V72?E%d0
tsbdzm:选择桩基础要解决两个问题:一是单桩承载力;二是桩基沉降。第一个问题涉及桩端及其以上的土层,而第二个问题不仅涉及桩端及其以上的土层,还与桩端以下的土层有关。你们总工要求桩端必须放在中风化泥质粉砂岩上,是基于第二个问题哦 (2013-05-07 10:35) m_;XhO
漫步者wander:因为桩比较长的话,桩端发挥的作用也是比较小的! (2013-05-07 11:58) 3)(uC+?[
UID:2015
UID:10661
mzk28:对于场地没有液化土层,且持力层下面没有软弱土层。 :4Y5 桩端持力层是否只有满足3.3.3 的第5条规定即可? 1<0Z@D~F 即持力层为粘性土、粉土的不小于2d,砂土不小于1.5d,碎石土类不小于1d。 &i*e&{L7 那么选择锤击预应力管桩,取桩径D=600,桩端放在圆砾也可以? (2013-05-07 15:09) <^e
UID:175538
wwyyaa:总体看你选的基础是摩擦端承桩: [tJp^?6* 没有细看你的报告,不知道地层分布情况怎么,地层分布是否均匀(能否保证每个根桩都能达到要求),下伏基岩面起伏情况如何(桩受力后是量否产生滑动),如果采用锤击管桩,桩端入持力层不包括桩尖部分,从全断面算起。另外不知道你的全风化岩承载 .. (2013-05-08 08:59) a.XMeB
mzk28:地层是分布均匀,基岩面起伏较小,水位基本上在圆砾层中,水量不大。 LP}'upv 全风化砂岩提的220kpa,强风化300kpa,圆砾380kpa (2013-05-08 14:29) 88zK)k{
wwyyaa:那可以选用碎石层作为基础持力层,在施工过程中要对贯入度控制为主,同时辅以高程控制,这里唯一担心的下面碎石层真如你说的那么均匀,就怕其为透镜体状局部太薄,施工中击穿,再想修改的话事情就麻烦了. (2013-05-08 15:57) eMU t%zvb
UID:131861
mzk28:很赞同您的意见,长桩基本上端阻力可不计。 {\n?IGP?wd 但是,勘察阶段,总荷载是匡算的,基础形式未定,无法准确判断变形是否满足要求。 'H'R6<z5 也只能估算,我的意思,就算估算,一般工程经验持力层多厚比较靠谱,有没有这样的经验与条文可以查的到。 (2013-05-07 15:15) \!4_m8?
漫步者wander:其实呢,选择哪个涂层作为持力层是设计单位的事,就算你提了,也只是个建议,我们做勘察呢,就算最保守的了,那么最长落到基岩是肯定没有问题的,如果上面也可以作为持力层就由设计单位选择好了!因为我们勘察要的只是为设计提供足够资料,不能因为孔深不够还要返工!所以做的保 .. (2013-05-09 12:23) 2:;;
mzk28:你说的很对。 ,y[8Vz?: 勘察是为设计提供资料,为设计服务,持力层是为设计单位所选。保守些,也有经验吧,多少算保守呢,打到多厚的土层(工程性质良好)算好? (2013-05-09 14:37) l6pvQ|
https://beian.mps.gov.cn/ 粤公网安备 44010602012919号 广州半山岩土网络科技有限公司 粤ICP备2024274469号
工业和信息化部备案管理系统网站