论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 社区服务 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
  • 9340阅读
  • 17回复

[求助]理正计算的抗滑桩配筋背侧纵筋面积过大,怎么处理? [复制链接]

上一主题 下一主题
离线fhx858

发帖
80
土币
4661
威望
6
原创币
0
只看该作者 12楼 发表于: 2015-07-27
全埋式 不考虑嵌固端以上的作用呢?
离线fhx858

发帖
80
土币
4661
威望
6
原创币
0
只看该作者 13楼 发表于: 2015-07-27
K=1,你参数明显就是错了,抗力这么小,怎么可能按照铰接来算。

发帖
134
土币
105
威望
0
原创币
0
只看该作者 14楼 发表于: 2015-12-17
K值取的太小了。。 / RU'~(  
离线sjt_124318

发帖
127
土币
1094
威望
341
原创币
0
只看该作者 15楼 发表于: 2016-05-11
仔细看,人家地基系数取值为200MPa/m
离线dongcy

发帖
3914
土币
8885
威望
21
原创币
0
只看该作者 16楼 发表于: 2023-11-25
K法  lIR0jgP@z  
    土层序号    土层厚(m)    重度(kN/m3)    内摩擦角(度)  土摩阻力(kPa)    K(MN/m3)   被动土压力调整系数  [HEqMBX=;  
       1        20.000        23.000         38.00         60.00       200.000         1.000  /rMxl(wD'  
推力分布类型                矩形  ~vf&JH'!  
    桩后剩余下滑力水平分力  1246.072(kN/m)
离线dongcy

发帖
3914
土币
8885
威望
21
原创币
0
只看该作者 17楼 发表于: 2023-11-25
悬臂段13.2m,嵌固段最少放10m吧
快速回复
限100 字节
温馨提示:欢迎交流讨论,请勿纯表情、纯引用!
 
上一个 下一个

      https://beian.mps.gov.cn/ 粤公网安备 44010602012919号 广州半山岩土网络科技有限公司 粤ICP备2024274469号

      工业和信息化部备案管理系统网站