勘察单位倾向于当基底以下粘土厚度小于1米时超挖用毛石混凝土浇筑,若2米多厚的话还是采用CFG桩。这点我还是比较认同。 lvUWs
1、 CFG桩经济,业主喜欢,施工方不怎么喜欢,而且施工稍微麻烦点; ESe$6)P
2、砂砾层顶板承压水头H约3.5-4.0m,承压水头约30Kpa,不算高,且距河有段距离。采用群井降水,利用不完全承压井公式计算涌水量,计算需要的水井数量及台班费用,费用比防水帷幕低些。此外,防渗帷幕工作量大,质量要求高,一样有凝固期,若灌浆不合格,二次施工拖长工期,最终还是需人工抽水降水。表土为可塑状粉质黏土(承载力特征值为170kPa),降水维持约20-30天,cfg桩及桩间土应差不多可以达到预期强度。 KnK\X>:
3、根据实际地质情况,选用合理、经济、安全的地基处理方式。毛石混凝土浇筑比cfg桩便捷,部分区域可采用。 v,US4C|^3i