论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 社区服务 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
  • 7109阅读
  • 45回复

[资料原创]带条文说明的地铁设计规范 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线zjgiszzy

发帖
222
土币
605
威望
1241
原创币
0
只看该作者 12楼 发表于: 2008-12-01
  3.3 周边环境等级应根据周边环境条件按表2划分为四个等级。 9j~|m  
表 2  周边环境等级划分 HbXYinG%  
周边环境等级            周边环境条件 n~|sMpd,M1  
特级    离基坑1H范围内有地铁、共同沟、大直径(大于0.7m)煤气(天然气)管道、大型压力总水管、高压铁塔、历史文物、近代优秀建筑等重要建(构)筑物及设施 ,U^V]jC  
一级    离基坑1H~2H范围内有地铁、共同沟、大直径(大于0.7m)煤气(天然气)管道、大型压力总水管、高压铁塔、历史文物、近代优秀建筑等重要建(构)筑物及设施 Nn]|#lLP  
二级    离基坑1H范围内有重要支线、水管、大型建(构)筑物及设施等 c^s%t:)K  
三级    离基坑2H范围以内没有需要保护管线或建(构)筑物及设施等  8%W(",nd  
  注:1.H为开挖深度(m)(以下同) ROc)LCA  
      2.高压铁塔、历史文物、近代优秀建筑的划分应符合相关管理部门的规定
离线zjgiszzy

发帖
222
土币
605
威望
1241
原创币
0
只看该作者 13楼 发表于: 2008-12-01
3.4 地基复杂程度应根据场地地基土土性、软弱程度和水文地质条件按表3划分。 /3mt=1/~{B  
表 3  地基复杂程度划分 ub,GF?9  
地基复杂程度    地基土土性、软弱程度和水文地质条件 VA^yv1We  
复杂    2H深度范围内存在厚度较大的特软弱淤泥质粘土(土性指标:含水量大于55%;静探比贯入阻力小于0.40MPa);坑底存在厚度较大的粉性土或砂土且隔水帷幕无法隔断;存在大面积厚层填土(厚度大于3m)、暗浜(塘)分布;水文地质条件:邻近江、河边(约1.5H水平距离以内)并有水力联系;有渗透性较大的含水层并存在微承压水或承压水(基坑影响深度范围以内) 9C_Vb39::$  
中等    2H深度范围内存在淤泥质粘性土或粉性土;水文地质条件:离江、河边有一定距离(大于1.5H水平距离),并无水力联系 "Smek#l  
简单    2H深度内土性较好;无暗浜(塘)分布;水文地质条件简单 ndCHWhi  
  注:从复杂程度开始,有两项(含两项)以上,最先符合该等级标准者,即可定为该等级。
离线zjgiszzy

发帖
222
土币
605
威望
1241
原创币
0
只看该作者 14楼 发表于: 2008-12-01
3.5 综合基坑工程安全等级、周边环境等级和地基复杂程度,基坑监测等级按表4可分为四级,并应明确基坑各侧壁工程监测等级。 H;.${u^lhd  
表 4  基坑工程监测等级 ,6iXlch  
基坑工程监测等级    基坑工程安全等级    周边环境等级    地基复杂程度 ZP}NFh%,u  
特级    一级    特级    复杂~中等 9nrmz>es|-  
一级    一级~二级    特级~一级    复杂~中等 MaS"V`NI  
二级    二级~三级    一级~二级    中等~简单 -m"9v%>Y  
三级    三级    三级    简单 S_ELV#X  
注:1.有两项(含两项)以上,最先符合该等级标准者,即可定为该等级; Y_SB3 $])  
    2.当符合两个监测等级时,宜按周边环境高一等级考虑。
离线zjgiszzy

发帖
222
土币
605
威望
1241
原创币
0
只看该作者 15楼 发表于: 2008-12-01
4、    基坑监测操作流程 6PyODW;R/5  
施工监测一般可按图1的框图进行。 [d^ [Y:I'\  
b Y^K)0+^s  
图1 施工监测框图 ![l`@NH[U  
4.1前期工作 B65"jy  
指监测单位、监测人员在接到任务书后,编制监测方案至进场监测这一阶段的工作。包括现场踏勘、对拟投入使用的设备进行检查及选用符合技术要求的仪器、设备、监测材料等。  lc8zF5  
4.2 现场监测工作 L$ki>._i\  
指在现场监测中所进行的一切工作。包括:监测元件的埋设安装、测试、仪器的检查、数据的采集和整理等工作。 X<*-d6?gD`  
4.3监测点的布设 u4QBD5T"  
  围护体系监测点的布置应充分考虑基坑工程监测等级、围护体系的类型、形状、位置以及分段开挖长度、宽度和基坑施工进度等因素。监测点布置应能反映各类围护结构体受力和变形趋势;基坑围护墙侧边中部、阳角处、维护结构受力和变形较大处宜布置监测点,周边环境有重点监护对象处应加密检测点;不同监测项目的检测点宜布置在同一断面上;监测点布置尚应满足设计和施工单位要求。
离线zjgiszzy

发帖
222
土币
605
威望
1241
原创币
0
只看该作者 16楼 发表于: 2008-12-01
4.3.1 围护墙侧向土压力监测点布置应符合下要求: }xG~ a=,  
    (1)监测点宜布置在受力较大及有代表性的围护体外侧; Hph$Z 1{  
    (2)监测点平面间距宜为20~50m,且每侧边监测点至少1个; (BG wBL  
    (3)监测点垂直间距宜为3~5m,宜布置在土层中部,可预设在迎土面及迎坑面入土段的围护墙侧面。 =f\BAi  
  4.3.2围护墙内力监测点布置应符合下要求: lV ra&5  
(1)监测点宜布置受力较大围护墙体内; hvo7T@*'  
    (2)监测点平面间距宜为20~50m,且每侧边监测点至少1个; d"U'\ID2y  
    (3)监测点竖向上宜布置在支撑点、拉锚位置、弯矩较大处,垂直间距宜为3~5m。
离线zjgiszzy

发帖
222
土币
605
威望
1241
原创币
0
只看该作者 17楼 发表于: 2008-12-01
4.3.3冠梁及围檩内力监测点布置应符合下要求: ;/s##7qf  
(1)监测点宜布置在支撑内力较大的支撑上; R^+,D  
    (2)每道支撑内力监测点不应少于3个,并且每道支撑内力监测点位置宜在竖向上保持一致; y??^[ sB  
    (3) 对钢筋混凝土支撑,每个截面内传感器埋设不宜少于4个;对钢支撑,每个截面内传感器埋设不应少于2个;  \s^4f#  
    (4)钢筋混凝土支撑和H型钢支撑内力监测点宜布置在支撑长度的1/3部位。钢管支撑采用反力计测试时,监测点应布置在支撑端头;采用表面应变计测试时,宜布置在支撑长度的1/3部位。
离线zjgiszzy

发帖
222
土币
605
威望
1241
原创币
0
只看该作者 18楼 发表于: 2008-12-01
4.3.4基坑外地下水水位监测包括潜水水位监测和承压水水位监测,监测点布置应符合下列要: j~C-T%kYa  
(1)监测点宜布置在邻近搅拌桩施工搭接处、转角处、相邻建(构)筑物、地下管线相对密集处等,并宜布置在止水帷幕外侧约2m处; Q)L6+gW^  
    (2)潜水水位监测点间距宜为20~50m,水文地质条件复杂处应适当加密; fj:q_P67o  
    (3)潜水水位观测管埋置深度宜为6~8m; ^\3r}kJ0Lp  
    (4)对需要降低微承压水或承压水水位的基坑工程,监测点宜布置在相邻降压井近中间部位,间距宜为30~60m,每侧边监测点至少1个。观测孔埋设深度应保证能放映承压水水位的变化。
离线zjgiszzy

发帖
222
土币
605
威望
1241
原创币
0
只看该作者 19楼 发表于: 2008-12-01
4.3.5基坑内地下水水位监测包括潜水水位监测和承压水水位监测,监测点布置应符合下列要: -v &  
(1)潜水水位监测点宜布置在相邻降水井近中间部位; cZ l/8?dj}  
    (2)潜水水位观测管埋置深度不宜小于基坑开挖深度以下3m; :V ZXI#([  
    (3)对需要降低微承压水或承压水水位的基坑工程,监测点宜布置在基坑中部、相邻降压井近中间部位。观测孔埋设深度应满足设计要求。
离线zjgiszzy

发帖
222
土币
605
威望
1241
原创币
0
只看该作者 20楼 发表于: 2008-12-01
4.3.4基坑外地下水水位监测包括潜水水位监测和承压水水位监测,监测点布置应符合下列要: @;`d\lQ  
(1)监测点宜布置在邻近搅拌桩施工搭接处、转角处、相邻建(构)筑物、地下管线相对密集处等,并宜布置在止水帷幕外侧约2m处; 6O| rI>D  
    (2)潜水水位监测点间距宜为20~50m,水文地质条件复杂处应适当加密; .Hm1ispq  
    (3)潜水水位观测管埋置深度宜为6~8m; HMl M!Xk?  
    (4)对需要降低微承压水或承压水水位的基坑工程,监测点宜布置在相邻降压井近中间部位,间距宜为30~60m,每侧边监测点至少1个。观测孔埋设深度应保证能放映承压水水位的变化。
离线zjgiszzy

发帖
222
土币
605
威望
1241
原创币
0
只看该作者 21楼 发表于: 2008-12-01
4.3.5基坑内地下水水位监测包括潜水水位监测和承压水水位监测,监测点布置应符合下列要: y1_z(L;I  
(1)潜水水位监测点宜布置在相邻降水井近中间部位; :7[4wQDt4  
    (2)潜水水位观测管埋置深度不宜小于基坑开挖深度以下3m; kX "*kD  
    (3)对需要降低微承压水或承压水水位的基坑工程,监测点宜布置在基坑中部、相邻降压井近中间部位。观测孔埋设深度应满足设计要求。
离线zjgiszzy

发帖
222
土币
605
威望
1241
原创币
0
只看该作者 22楼 发表于: 2008-12-01
4.3.6孔隙水压力监测点布置应符合下列要求: vu|-}v?:  
(1)监测点宜在水压力变化影响深度范围内按土层布置,竖向间距宜为4~5m,涉及多层承压水层时应适当加密; BXa.XZ<n(  
    (2)监测点数量不宜少于3个。 &h'NC%"v  
4.3.7土体深层侧向变形(测斜)监测点布置应符合下列要求: q"Th\? }%  
(1)监测点应布置在邻近需要重点监护的地下设施或建(构)筑物周围土体中; "5b4fQ;x  
    (2)监测点布置间距宜为围护墙侧向变形监测点布置间距的1~2倍,并宜布置在围护墙体顶部水平偎依监测点旁,每侧边监测点至少1个; !eA6Ejf  
    (3)土体深层侧向变形(测斜)孔埋设深度宜大于维护墙(桩)埋深5~10m。 g[ O6WZ!F_  
4.3.8坑底隆起(回弹)监测点布置应符合下列要 sj8lvIY5  
(1)监测点宜按剖面布置在基坑中部; ; fxrOfb  
    (2)监测剖面间距宜为20~50m,数量不应少于2条; pz ~REsx  
    (3)剖面上监测点间距宜为10~20m,数量不宜少于3个。
离线zjgiszzy

发帖
222
土币
605
威望
1241
原创币
0
只看该作者 23楼 发表于: 2008-12-01
监测方法和技术要求 ]/{iIS_  
4.41土压力量测 X6so)1jJ  
(1)一般规定 i#:M2&twE  
  土压力量测主要是指量测作用在挡土墙即围护墙体上的侧向土应力。 CS\8ej}y  
(2) 设备和仪器 |u_fVQj  
  土压力量测主要的元件为土压力盒,采集数据的设备为数字式频率仪。 tOxTiaa=  
(3) 埋设与安装 q]#j,}cN9  
    土压力量测前,应选择合适的土压力盒。土压力盒的传感器的量程应满足被测压力范围要求,其上限可取最大设计力的1.2倍;分辨率不大于0.2%(F.S),精度为±0.5%(F.S);稳定性强、坚固耐用、防水性能好,并具有抗震和抗冲击性能;匹配误差较小。现场量测,采用袖珍式数字频率接收仪。 SlI wLv^  
  ① 土压力盒的现场埋设和安装 Nn-EtM0w  
      土压力盒埋设于压力变化的部位即压力曲线变化处,用于监测界面土压力。土压力盒垂直埋设间距原则上为盒体间距的3倍以上(≥0.6m),土压力盒的受压面须面对量测的土体;埋设时,承受土压力盒的土面须严格整平,回填的土料应与周围的土料相同(去除石料)用人工分层夯实,土压力盒及其电缆上压实的填土超过1m以上,方可用重型碾压机施工。
快速回复
限100 字节
温馨提示:欢迎交流讨论,请勿纯表情、纯引用!
 
上一个 下一个

      https://beian.mps.gov.cn/ 粤公网安备 44010602012919号 广州半山岩土网络科技有限公司 粤ICP备2024274469号

      工业和信息化部备案管理系统网站