论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录 或 注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 社区服务 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
  • 6153阅读
  • 28回复

[请教]标准贯入试验不击自沉,承载力给多少 [复制链接]

上一主题 下一主题

发帖
122
土币
2127
威望
17
原创币
0
只看该作者 12楼 发表于: 2013-12-31
徐州这边我们给不会超过80kpa。
我是星仔
离线qy8142108142

发帖
612
土币
146
威望
3
原创币
0
只看该作者 13楼 发表于: 2014-01-01
20到25。同意11楼。
离线龙门客栈

发帖
156
土币
1439
威望
5
原创币
0
只看该作者 14楼 发表于: 2014-01-02
参考以下几本规范:铁路规范给16kpa、工民建规范给35KPa,上海规范给36KPa。建议给到30KPa可以了。
离线lgggzx

发帖
320
土币
2438
威望
285
原创币
0
只看该作者 15楼 发表于: 2014-01-03
顶多30kpa
离线argone

发帖
1012
土币
19139
威望
2377
原创币
0
只看该作者 16楼 发表于: 2014-01-05
建议给到40KPa

发帖
122
土币
2127
威望
17
原创币
0
只看该作者 17楼 发表于: 2014-01-08
给20kpa差不多够了
我是星仔
离线fw81fw

发帖
87
土币
898
威望
277
原创币
0
只看该作者 18楼 发表于: 2014-01-08
我赞同楼上,这种土提承载力感觉意义不大了 ~L=? F  
离线1477453934

发帖
70
土币
2118
威望
4
原创币
0
只看该作者 19楼 发表于: 2014-01-23
学习中。。。

发帖
59
土币
1484
威望
20
原创币
0
只看该作者 20楼 发表于: 2014-01-25
都这个状态了,还有给承载力的必要么?更不用花费时间打标贯啊。。。
离线cy0425

发帖
628
土币
18178
威望
18
原创币
0
只看该作者 21楼 发表于: 2014-02-07
建议给30~35吧
微笑着面对每一天
离线张宏彪

发帖
53
土币
148
威望
0
原创币
0
只看该作者 22楼 发表于: 2014-02-12
给60太高了吧
离线stzxq

发帖
9
土币
332
威望
1
原创币
0
只看该作者 23楼 发表于: 2014-03-09
软土确实不适合打标贯,我们一般取土样,淤泥根据含水率,一般粘性土根据孔隙比和液性指数确定承载力。
快速回复
限100 字节
温馨提示:欢迎交流讨论,请勿纯表情、纯引用!
 
上一个 下一个

      https://beian.mps.gov.cn/ 粤公网安备 44010602012919号 广州半山岩土网络科技有限公司 粤ICP备2024274469号

      工业和信息化部备案管理系统网站