只看该作者 12楼 发表于: 2008-05-25
阴角就不用说了,很好处理设置角撑就可以了,对于阳角,根据我的经验,除了采用以上各位兄弟的办法外,可以采用一个方法效果较明显,就是在阳角部位设置外角撑,这个角撑位于基坑之外(有时候受红线或坑外建筑物影响,可能只能设置的较短,效果会差一些),注意这个角撑可能受拉,因此配筋量较大。不论是工程实际或者有限元计算,都可显示效果较好。
离线geofem

发帖
3409
土币
2908
威望
6877
原创币
0
只看该作者 13楼 发表于: 2008-05-25
引用第12楼algor于2008-05-25 19:00发表的  : Bjsg!^X7  
阴角就不用说了,很好处理设置角撑就可以了,对于阳角,根据我的经验,除了采用以上各位兄弟的办法外,可以采用一个方法效果较明显,就是在阳角部位设置外角撑,这个角撑位于基坑之外(有时候受红线或坑外建筑物影响,可能只能设置的较短,效果会差一些),注意这个角撑可能受拉,因此配筋量较大。不论是工程实际或者有限元计算,都可显示效果较好。
&B ^LaRg  
这个方法的确经常采用。 J?bx<$C@  
不过不能出红线,而且对于多到支撑的情况,只能解决第一道支撑的问题,且这个支撑不能落底太多,故桩顶也就不能落低。
ZSOIL2D/3D QQ群:68722113
岩土工程数值分析开发平台,共享、开放、合作、提高。
技术博客:http://blog.sina.com.cn/u/2650713094
离线algor

发帖
131
土币
1266
威望
101
原创币
0
只看该作者 14楼 发表于: 2008-05-25
对于第一道撑,如果桩顶下降在2m以内,基本还可以采用挖开做,然后回填。再低就不好做了,对于多道支撑的下面几道,就没办法这样处理了。
离线6712166
发帖
*
土币
*
威望
*
原创币
0
只看该作者 15楼 发表于: 2008-05-26
各位,要是将阳角部分浇成板,情况怎么样?
离线geofem

发帖
3409
土币
2908
威望
6877
原创币
0
只看该作者 16楼 发表于: 2008-05-26
引用第15楼6712166于2008-05-26 20:34发表的  : #8qhl  
各位,要是将阳角部分浇成板,情况怎么样?
\*5${[  
h@yn0CU3.  
有人这么处理,要有地方。
ZSOIL2D/3D QQ群:68722113
岩土工程数值分析开发平台,共享、开放、合作、提高。
技术博客:http://blog.sina.com.cn/u/2650713094
离线z402429283

发帖
1060
土币
685
威望
3497
原创币
0
只看该作者 17楼 发表于: 2009-04-25
谢谢咯。受益非浅。。。
离线newlangzi

发帖
472
土币
396
威望
1393
原创币
0
只看该作者 18楼 发表于: 2009-05-16
我建议尽量在阳角处搞边桁架,两个方向顶死。
我思故我在
离线yintc

发帖
181
土币
126179
威望
501
原创币
0
只看该作者 19楼 发表于: 2009-05-17
在阳角处钻对孔,设置钢绞线或钢筋对拉,