[请教]关于工程重要性等级定级的问题 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线lzyx1217

发帖
142
土币
36
威望
523
原创币
0
只看该作者 12楼 发表于: 2014-12-03
回 勘测设计院 的帖子
勘测设计院:甲级,高低层相差超过十层 (2014-11-14 08:47)  ]r$S{<  
nFzhj%Pt;  
高低层相差超过十层且连成一体的才是甲级,若结构单元分开就成二级了
离线tony919

发帖
191
土币
43
威望
541
原创币
0
只看该作者 13楼 发表于: 2014-12-04
工程重要性等级的判定,是以《岩土工程勘察规范》GB50021-2001(2009版)为依据,规范 条文说明有如下说明:以住宅和一般公用建筑为例,30层以上的可定为一级,7-30层的可定为二级,6层及6层以下的可定为三级。 5L42'gJ  
16层住宅当然定义工程重要性等级为二级, 至于是不是甲级勘察,应根据场地的复杂程度及地基的复杂程度综合判定。
离线wuchang029

发帖
1186
土币
1
威望
3170
原创币
0
只看该作者 14楼 发表于: 2014-12-11
3 楼,你咋了? 说错了吧
离线361900629

发帖
171
土币
1535
威望
11
原创币
0
只看该作者 15楼 发表于: 2015-01-08
乙级 现在裙房太多了 都是设计成结构不相连的
lovery~微笑
离线睡水成冰

发帖
36
土币
102
威望
1
原创币
0
只看该作者 16楼 发表于: 2015-03-27
需与设计单位确定裙楼和主楼之间是否设置沉降缝或后浇带,如设置则为二级,如直接连为一体则为一级。