如果是基点问题,只有一部分点隆起,另一部分点沉降稳定,甚至还有下沉,说明不是基点问题,如果是基点问题,应该是所有点都隆起,而且基点下沉还得是缓缓的,这不太可能。 \Gk}Fer
如果是旋喷桩压力,设计的确有旋喷桩,但是它引起隆起,应该是早期,甚至是基坑开挖前。目前隆起是基坑开挖完,做结构的过程。钢支撑轴力变化不大,也小于设计,因此和支撑关系应该不大。 {+cx} `
我想可能是冻胀引起的。 +PWm=;tcC
最近一个多月北京越来越冷。基坑它侧壁的土是双向散热,更容易使离基坑近的地表冻胀隆起。不同的土冻胀隆起的程度是不一样的,粉土最大,粘土和沙土都相应减弱。还和含水量等因素有关,所以不均匀,有的地方隆起严重一些,有的则轻微一些。 ROfV Y:,M
对基坑的冻胀研究,更多是研究基坑侧壁的水平冻胀力,那个看上去对基坑安全更有威胁。如果是做预应力锚索,它温度比较恒定,基坑侧壁的微小位移能引起锚索拉力的显著变化,从而引起人们注意。但钢支撑暴露在空气中,气温下降它自身还要冷缩,另外还要看对面基坑侧壁的抗位移刚度。这些都导致钢支撑难以反映冻胀作用。 1|-C(UW>
#K@!jh)y^