回 屈大明 的帖子
屈大明:静载操作不合理,需凿去浮浆后,桩头钢筋全部需截掉后磨平,之后铺上细砂找平,之后全截面铺上厚钢板防止局部荷载大压裂,上边放千斤顶,桩头四周还得裹上钢板或箍筋,裹的东西要求具体见建筑基桩检测规范附录B,选好静载桩后基本这些工作需施工的来自己做。
 (2016-10-08 11:08)  ;~'cITL  
2A@Y&g(6T7  
您分析得很对,支持!
离线aini123951

发帖
485
土币
166
威望
1
原创币
0
只看该作者 14楼 发表于: 2016-11-14
长知识了,谢分享。

发帖
192
土币
78
威望
1
原创币
0
只看该作者 15楼 发表于: 2016-11-19
长知识了,谢分享。
离线永不忘秋

发帖
62
土币
766
威望
8
原创币
0
只看该作者 16楼 发表于: 2016-11-19
嗯,学习一下
离线苍耳

发帖
85
土币
1712
威望
1
原创币
0
只看该作者 17楼 发表于: 2016-11-30
学习了,,,,
离线sy1884

发帖
1492
土币
805306366
威望
2617
原创币
0
只看该作者 18楼 发表于: 2016-12-02
局部应力过大,桩头未做保护!
探索地球深处得奥秘
离线tjshilide

发帖
199
土币
815
威望
170
原创币
0
只看该作者 19楼 发表于: 2016-12-14
或次要原因:混凝土强度不够。箍筋间距太大。看图纵筋简直就是乱放。
离线mazhuang522

发帖
16
土币
21
威望
3
原创币
0
只看该作者 20楼 发表于: 2017-01-03
未按规范要求的操作,在学习一下桩头的制作等相关知识。
希望多学习学习  希望大家给予帮助
离线林冲一世

发帖
161
土币
646
威望
4
原创币
0
只看该作者 21楼 发表于: 2017-01-09
    
离线zyj355

发帖
273
土币
435
威望
2
原创币
0
只看该作者 22楼 发表于: 2017-01-17
学习一下。
离线冰凌

发帖
61
土币
1997
威望
380
原创币
0
只看该作者 23楼 发表于: 2017-02-27
      
快速回复
限100 字节
温馨提示:欢迎交流讨论,请勿纯表情、纯引用!
 
上一个 下一个

      https://beian.mps.gov.cn/ 粤公网安备 44010602012919号 广州半山岩土网络科技有限公司 粤ICP备2024274469号

      工业和信息化部备案管理系统网站