论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 社区服务 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
  • 5506阅读
  • 18回复

[热点探讨]关于四类桩,静载合格的解决方案。 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线wildgoose

发帖
59
土币
229
威望
73
原创币
0
只看该作者 12楼 发表于: 2016-12-21
不光承载力检测合格就算完了,还得看上部结构是做什么用的,对沉降有什么要求。嵌岩深度不一样,桩长不一样,沉降也是不一样的,上部结构刚度是否够?资料造假是重罪,发现的时候就应该和设计、勘察单位进行沟通。为了偷这点工作量资料造假实在是不应该。更有甚者提前将检测单位搞定了的。建议100%低应变检测。
埋头走路,抬头看天,爱我所爱,无悔无怨。
离线dlqm_0527

发帖
72
土币
396
威望
1
原创币
0
只看该作者 13楼 发表于: 2016-12-23
设计单位本身要求嵌岩桩入岩500就不合理,可以讲他们还是按照端承桩的计算模式来计算单桩承载力的,关于大直径桩的检测现在原则上是要求声波透射法检测桩身完整性,跟桩长有屁关系。
离线hiqlly11

发帖
22
土币
0
威望
0
原创币
0
只看该作者 14楼 发表于: 2016-12-26
小应变测桩长不靠谱,钻芯检测桩长,桩长不符要求,4类桩没问题。
离线mazhuang522

发帖
16
土币
21
威望
3
原创币
0
只看该作者 15楼 发表于: 2017-01-03
双控的,必须设计出文件,静载费用施工单位出。
希望多学习学习  希望大家给予帮助
离线wangtongping

发帖
65
土币
2
威望
0
原创币
0
只看该作者 16楼 发表于: 2017-02-17
学习一下,收了

发帖
291
土币
285
威望
264
原创币
0
只看该作者 17楼 发表于: 2017-09-18
              
离线361900629

发帖
171
土币
1535
威望
11
原创币
0
只看该作者 18楼 发表于: 2019-09-03
涨知识了
lovery~微笑
快速回复
限100 字节
温馨提示:欢迎交流讨论,请勿纯表情、纯引用!
 
上一个 下一个

      https://beian.mps.gov.cn/ 粤公网安备 44010602012919号 广州半山岩土网络科技有限公司 粤ICP备2024274469号

      工业和信息化部备案管理系统网站