只看该作者 12楼 发表于: 2017-01-04
管井降水适应地层广泛,渗透系数0.1m/d以上的地层降水效果都是可以的。土钉墙出现流砂层的情况你得首先复核降水的布置是否有问题,也就是管井位置、井间距、井深是否合理。外围降水井的间距要密一些,要先降密降缓降,并监测外围观测井的地下水位。另外,一定要详细调查清楚基坑侧壁是否存在漏水的污水、供水管线等潜在水源泄漏区。
离线ckt999

发帖
126
土币
160
威望
128
原创币
0
只看该作者 13楼 发表于: 2017-01-08
8.46米的基坑轻型井点不合适,造价高
离线ckt999

发帖
126
土币
160
威望
128
原创币
0
只看该作者 14楼 发表于: 2017-01-08
粉砂应该渗水还可以,是不是洗井没搞好?
离线ckt999

发帖
126
土币
160
威望
128
原创币
0
只看该作者 15楼 发表于: 2017-01-08
[|RjHGf  
钢花管也可以,但承载力考虑降低啊
离线master3115

发帖
106
土币
2006
威望
0
原创币
0
只看该作者 16楼 发表于: 2017-01-10
在基坑外侧做一些注浆加固会不会好点。
离线yuebaner

发帖
267
土币
1985
威望
266
原创币
0
只看该作者 17楼 发表于: 2020-12-14
布置与土钉同向的带扩大头的钢管,扩大头内的钢管制作成花管,总长度比设计的土钉长0.5米以上。然后与井点总管连接。这样可以避免土钉成孔时塌孔,同时也可以减轻注浆时浆液流失或无效扩散。