论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 社区服务 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
  • 11941阅读
  • 25回复

[求助]理正深基坑计算双排桩中嵌固段基坑内侧土反力验算问题 [复制链接]

上一主题 下一主题
在线cdddd

发帖
52895
土币
397015
威望
5014
原创币
0
只看该作者 12楼 发表于: 2016-12-17
桩侧岩土体的弹性抗力系数简称为地基反力系数,是地基承受的侧压力与桩在该位置处产生的侧向位移的比值。也即单位土体或岩体在弹性限度内产生单位压缩变形时所需施加于其单位面积上的力。目前常采用的有三种假设:①假设地基系数不随深度而变化,即地基系数为常数的K法;②假定地基系数随深度而呈直线变化的m法;③地基反力系数沿深度按凸抛物线增大的C法。     地基反力系数K,m应通过试验确定。一般情况下,试验资料不易获得,较完整岩层的地基系数K值可根据岩石的饱和单轴抗压强度取值,取值范围1e5-2e6kN/m3可参考有关文献。 W}3%BWn  
非岩石地基的m值,3e3-1e5. #Ktk["6  
当采用C法时,地基反力系数式为 ,C为地基反力系数的比例系数,x为深度。研究表明,当x达到一定深度时,地基反力系数渐趋于常数. j3`YaWw  
srAWet  
=7H\llL4BC  
注:一般情况,KH =(0.6~0.8)Kv;岩层为厚层或块状整体时,KH= Kv。 \9` ~9#P  
<;?1#ok  
y {Bajil  
E0fMFG^P  
当地基土为多层土时,采用按层厚以等面积加权求平均的方法求算地基反力系数。当地基土为2层时,有 |?Edk7`  
                         (5.1) S5ai@Ks f  
当地基土为3层时,有 ^-- R#$X  
r6 3l(  
              (5.2) ")vtS}Ekt  
式中:ml、m2、m3——分别为第l层、第2层、第3层地基土的m值; (hZNWQ0  
      ll、l2、l3——分别为第l层、第2层、第3层地基土的厚度。 @{_X@Wv4iV  
  其他多层土可仿此进行计算。 a:UkVK]MP  
  当采用C法时,地基反力系数式为 ,C为地基反力系数的比例系数,x为深度。研究表明,当x达到一定深度时,地基反力系数渐趋于常数。比例系数c值参见表5.3。 kBrA ?   
g}R Cjl4  
\aM-m:J  
%W7%]Z@j  
注:[y0]为桩在地面处的水平位移允许值。
在线cdddd

发帖
52895
土币
397015
威望
5014
原创币
0
只看该作者 13楼 发表于: 2016-12-17
基坑支护结构弹塑性计算方法与m法的对比分析 {fl[BX]kZ  
http://www.docin.com/p-246552021.html
在线cdddd

发帖
52895
土币
397015
威望
5014
原创币
0
只看该作者 14楼 发表于: 2016-12-17
某一曲线按照一定运动规律运动,保留其所有瞬间位置的影像,会有一条曲线能够和该运动曲线所有位置相切,这条曲线就成为该运动曲线的包络线。
在线cdddd

发帖
52895
土币
397015
威望
5014
原创币
0
只看该作者 15楼 发表于: 2016-12-17
基坑沉降量过大?
在线cdddd

发帖
52895
土币
397015
威望
5014
原创币
0
只看该作者 16楼 发表于: 2016-12-17
冠梁配筋有点奇葩?应该按照构造配筋
在线cdddd

发帖
52895
土币
397015
威望
5014
原创币
0
只看该作者 17楼 发表于: 2016-12-17
桩的钢筋直径有点怪!
在线cdddd

发帖
52895
土币
397015
威望
5014
原创币
0
只看该作者 18楼 发表于: 2016-12-17
外侧弯矩为零,为何还配这么多钢筋?
在线cdddd

发帖
52895
土币
397015
威望
5014
原创币
0
只看该作者 19楼 发表于: 2016-12-17
取10m是软件自取的吗?
1条评分土币+5
51746170 土币 +5 感谢指教! 2016-12-17
离线51746170

发帖
458
土币
96
威望
566
原创币
0
只看该作者 20楼 发表于: 2016-12-17
问题已经解决了,是出在软件上,正如一楼的版主所说,打补丁后就好了。 @6G)(NGD  
非常感谢cdddd兄弟,非常热心,本人上午也把论坛里所有的关于双排桩的帖子粗略看了一遍,原来这位仁兄已做了6年双排桩的研究了,也能感觉到兄弟确实研究的比较透彻,基础功夫比较扎实,帮我把一些没提到的问题都解决了。真的非常感谢。谢谢兄弟! tG$O[f@U6  
我们这个项目是把双排桩用在滑坡上,所以有些东西跟基坑上有区别,本次设计过程中也发现直接应用有很多问题,相关的成果还不是很成熟,如比配筋、施工工序等,后期将深入研究一下双排桩的问题,还望到时候兄弟不吝赐教。 D-/6RVq0m  
离线tangtanghao

发帖
305
土币
739
威望
0
原创币
0
只看该作者 21楼 发表于: 2016-12-17
回 51746170 的帖子
51746170:没有,设置的是1. (2016-12-16 15:30)  @\F7nhSfa  
R8[VD iM6E  
最后找到问题原因就好!!!!!!!
离线shygy542452

发帖
830
土币
115
威望
-17
原创币
0
只看该作者 22楼 发表于: 2016-12-20
什么补丁?可否发一个给我?
在线cdddd

发帖
52895
土币
397015
威望
5014
原创币
0
只看该作者 23楼 发表于: 2016-12-21
Ps为作用在挡土构件嵌固段上的基坑内侧土反力合力(kN); @;9KP6d  
Ep为作用在挡土构件嵌固段上的被动土压力合力(kN)。 prO&"t >  
帮助4.2.2里针对均匀配筋和非均匀配筋的圆心角取值有具体说明。 g&/lyQ+G  
帮助说明4.4有双排桩连梁配筋计算的具体说明。