某场地自0~12m为可塑状态黏性土,单桥静力触探比贯入阻力ps,为1200kPa, 12m以下为密实粗砂,单桥静力触探比贯入阻力ps为5800kPa,场地中拟采用灌注桩基础,桩长为12m,桩径为0.5m,桩顶入士深度为2.0m,据《建筑桩基技术规范》 (JGJ 94—94),单桩极限承载力标准值最接近()kN。 ry@p  
A.1610 zMBGpqdP  
B.1660 ^U96p0H"T  
C.1710 fny6`_O  
D.1760 *[BtW5 6-  
请帮忙给出正确答案和分析,谢谢!
离线flyski

发帖
415
土币
1
威望
742
原创币
0
只看该作者 13楼 发表于: 2017-04-01
            首先查看你的探头性质,根据土的强度选用静探探头,软土地区采用软土探头,不要用通用探头!
共1条评分 ,土币+2
twgod 土币 +2 感谢解答,给您加分 2017-04-04
离线lvyitao

发帖
462
土币
804
威望
3
原创币
0
只看该作者 14楼 发表于: 2017-04-11
    
离线zzt2001

发帖
1011
土币
4416
威望
-14
原创币
0
只看该作者 15楼 发表于: 2018-05-21
可以肯定,静力触探侧阻力得到负值的原因是零点漂移。漂移原因有探头或电缆绝缘电阻变化、探头内电阻应变片粘贴失效、环境温度变化等。 ;C , g6{  
可通过更换电池电源、触探探头、测量仪器、电缆等关键设备以排除漂移因素。