论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 社区服务 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
  • 2606阅读
  • 15回复

[请教]软塑黏土中  静力触探侧阻力为负值 [复制链接]

上一主题 下一主题
在线cdddd

发帖
54895
土币
409713
威望
4964
原创币
0
只看该作者 12楼 发表于: 2017-03-30
某场地自0~12m为可塑状态黏性土,单桥静力触探比贯入阻力ps,为1200kPa, 12m以下为密实粗砂,单桥静力触探比贯入阻力ps为5800kPa,场地中拟采用灌注桩基础,桩长为12m,桩径为0.5m,桩顶入士深度为2.0m,据《建筑桩基技术规范》 (JGJ 94—94),单桩极限承载力标准值最接近()kN。 oB@C-(M  
A.1610 A |B](MW%O  
B.1660 * G4;  
C.1710 =r2d{  
D.1760 "-oC,;yq  
请帮忙给出正确答案和分析,谢谢!
在线flyski

发帖
397
土币
0
威望
742
原创币
0
只看该作者 13楼 发表于: 2017-04-01
            首先查看你的探头性质,根据土的强度选用静探探头,软土地区采用软土探头,不要用通用探头!
1条评分土币+2
twgod 土币 +2 感谢解答,给您加分 2017-04-04
离线lvyitao

发帖
462
土币
804
威望
3
原创币
0
只看该作者 14楼 发表于: 2017-04-11
    
离线zzt2001

发帖
1009
土币
4322
威望
-14
原创币
0
只看该作者 15楼 发表于: 2018-05-21
可以肯定,静力触探侧阻力得到负值的原因是零点漂移。漂移原因有探头或电缆绝缘电阻变化、探头内电阻应变片粘贴失效、环境温度变化等。 1&dWt_\  
可通过更换电池电源、触探探头、测量仪器、电缆等关键设备以排除漂移因素。
快速回复
限100 字节
温馨提示:欢迎交流讨论,请勿纯表情、纯引用!
 
上一个 下一个

      https://beian.mps.gov.cn/ 粤公网安备 44010602012919号 广州半山岩土网络科技有限公司 粤ICP备2024274469号

      工业和信息化部备案管理系统网站