附录A 墙体截面抗震受剪极限承载力验算方法 to?={@$]
A.1 水平地震作用标准值计算 r::0\{{r"p
A.1.1 基本烈度地震作用下结构的水平地震作用标准值可按下式确定(图A.1.1): o1k+dJUd
(A.1.1-1) t]T't='
1 对于单层房屋: @ V_i%=go
(A.1.1-2) dM-~Qo
2 对于两层房屋: </b_Rar
(A.1.1-3) w,j;XPp
(A.1.1-4) _p?s[r*
图A.1.1 结构水平地震作用计算简图 ]TN/n%\
式中 FEkb ——基本烈度地震作用下的结构总水平地震作用标准值(kN); `~D{]'j
αmaxb ——基本烈度地震作用下的水平地震影响系数最大值,可按表A.1.1采用。 So=
B cX-
3_>=Cv}
表A.1.1 基本烈度水平地震影响系数最大值αmaxb 7d/I"?=|rA
烈度 6 7 7 (0.15g) 8 8 (0.30g) 9 ANfy+@
αmaxb 0.12 0.23 0.36 0.45 0.68 0.90 wRZS+^hx
注:7度(0.15g)指《建筑抗震设计规范》附录A中抗震设防烈度为7度,设计基本地震加速度为0.15g的地区;8度(0.30g)指《建筑抗震设计规范》附录A中抗震设防烈度为8度,设计基本地震加速度为0.30g的地区。 Lj/
^a$L9p(
F11 ——单层房屋的水平地震作用标准值(kN); 4wWfaL5"
F21 ——两层房屋质点1的水平地震作用标准值(kN); >>cL"m
F22 ——两层房屋质点2的水平地震作用标准值(kN); j=c< Lo`
Geq ——结构等效总重力荷载(kN),单层房屋应取总重力荷载代表值,两层房屋可取总重力荷载代表值的95%;
&_-3>8gU
G1、G2 ——为集中于质点1和质点2的重力荷载代表值(kN),应分别取结构和构件自重标准值与0.5倍的楼面活荷载、0.5倍的屋面雪荷载之和; g1 =>u
H1、H2 ——分别为质点1和质点2的计算高度(m)。 k"6v& O
A.1.2 木楼盖、木屋盖等柔性楼、屋盖房屋,其水平地震剪力V可按抗侧力构件(即抗震墙)从属面积上重力荷载代表值的比例分配,从属面积按左右两侧相邻抗震墙间距的一半计算。 }*b\=AS=
A.2 墙体截面抗震受剪极限承载力验算 Wz#ZkNO
A.2.1 墙体的截面抗震受剪极限承载力,可按下列方法进行验算: b;nqhO[f}
(A.2.1-1) 5H, (\Xd
(A.2.1-2) D&pp
<
(A.2.1-3) "rVM23@
tq
式中 Vb ——基本烈度地震作用下墙体剪力标准值(kN),可按本附录第A.1.2条确定; wL}X~Xa3i
q\<NW%KtX
——极限承载力抗震调整系数,承重墙可取0.85,非承重墙(围护墙)可取0.95; *$3p3-
fv,m ——非抗震设计的砌体抗剪强度平均值(N/mm2); 9<
S
A ——抗震墙墙体横截面面积(mm2); 5bd4]1gj
ζN ——砌体抗震抗剪强度的正应力影响系数;除混凝土小砌块砌体以外的砌体可按式A.2.1-2计算,混凝土小砌块砌体可按式A.2.1-3计算; HZjuL.Tj
σ0 ——对应于重力荷载代表值的砌体截面平均压应力(N/mm2)。 hLVgP&/E
A.2.2 砌体抗剪强度平均值fv,m,可按下列方法计算: Ocz21gl-?`
1 对于砖砌体 )|#ExyRO
(A.2.2-1) f0YBy<a
2 对于毛石砌体 y'n<oSB}
(A.2.2-2) 1bHQB$%z
3 对于生土墙体 KFy|,@NI
(A.2.2-3) 5kA D vi.
式中: fv ——非抗震设计的砌体抗剪强度设计值(N/mm2),砖和石砌体可按表A.2.2采用,土坯墙体可按表A.2.3采用; m)]|mYjju
f2 ——砌筑泥浆的抗压强度平均值(N/mm2)。 T!Lv%i*|Y
#B
q|^:nj
表A.2.2-1 非抗震设计的砌体抗剪强度设计值fv (N/mm2) rbs&A{i
砌体种类 砌体砂浆强度等级 _ q
AT%.
M10 M7.5 M5 M2.5 M1 M0.4 M:L-j{?y_
普通砖、多孔砖 0.17 0.14 0.11 0.08 0.05 0.03 ~M1T
@Mv
小砌块 0.09 0.08 0.06 — — — 0DN&HMI#
蒸压砖 0.12 0.10 0.08 0.06 — — LR'~:46#u
料石、平毛石 0.21 0.19 0.16 0.11 0.07 0.04 l@]Fzl
6q7jI
)l
k(v &+v
表A.2.2-2 非抗震设计的土坯墙抗剪强度设计值fv (N/mm2) a&dP@)
砌筑泥浆抗压强度 ~}SQLYy7Z
平均值f2 3.0 2.5 2.0 1.5 1.0(M1) 0.7(M0.7) 0.5 j^eMi
抗剪强度设计值fv 0.09 0.08 0.07 0.06 0.05 0.04 0.04 !1@oZ(
注:土坯的抗压强度平均值不应低于对应的砌筑泥浆的抗压强度平均值。