[求助]关于滑坡推力取值及抗滑桩设计分项系数与安全系数取值 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线driftor

发帖
562
土币
403
威望
67
原创币
0
只看该作者 12楼 发表于: 2021-11-19
你是不打错了:1 滑坡推力乘以1.35作为设计值还差不多,怎么是除以呢?2 滑坡推力为标准值怎么可能做分项系数呢? 公式本身的意图比较明显,算到最后一段的剩余推力为0,这时候对应的安全系数可以近似为边坡的稳定系数,不知道是不是
driftor
离线zhu1

发帖
145
土币
9509
威望
210
原创币
0
只看该作者 13楼 发表于: 2022-05-18
我觉得滑坡推力就用已经考虑安全系数的下滑力的水平分力,即分项系数为1.0。如果再×1.35的系数,设计力太大了,而且安全系数和分项系数同时考虑,是不是也是不合适的。
离线17854254819

发帖
250
土币
5331
威望
13
原创币
0
只看该作者 14楼 发表于: 2022-06-24
离线tighyj

发帖
210
土币
383
威望
1
原创币
0
只看该作者 15楼 发表于: 2022-11-25
技术人员只能按照规范做啊?
离线dongcy

发帖
3916
土币
8953
威望
11
原创币
0
只看该作者 16楼 发表于: 2023-11-25
规范公式计算出来的推力值乘以1.35的荷载系数后作为抗滑桩设计荷载。
离线shenyl0211

发帖
424
土币
3003
威望
549
原创币
0
只看该作者 17楼 发表于: 06-02
滑坡推力是按总安全系数法计算的,远大于分项系数为1得出的推力再乘以1.35。要求滑坡推力再乘以1.35进行设计的规范编写人员脑子绝对是进水了。