两点:1、同意灰土挤密桩方案,桩径0.4m,桩长10m,柴油锤沉管成孔,桩距0.85~0.9m,等边三角形布桩,应该没问题,有过类似工程经验。
2、两种地基处理方法同时采用已被实践证明可行且效果不错。挤密桩与CFG桩同时采用已有不少成功实例,要点在于挤密桩在设计方案中仅作为消除湿陷性措施,CFG桩则为提高承载力的措施,这样概念就清楚了。其基本原理是,湿陷土层的湿陷性被挤密桩消除后,可有效地为CFG桩提供侧阻力而免除湿陷性影响的困扰,从而减少无效桩长。这一思路同样成功用于提高湿陷性场地的桩基承载效率,而这时的挤密桩则应采用素土桩身。