论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 社区服务 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
  • 4659阅读
  • 26回复

[热点探讨]是否违反强条 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线wang489752

发帖
783
土币
7741
威望
2707
原创币
0
只看该作者 12楼 发表于: 2021-10-20
是否为主要土层还应当根据土层的分布范围确定,分布广泛的话,按主要土层对待也没有问题。
离线flyski

发帖
397
土币
0
威望
742
原创币
0
只看该作者 13楼 发表于: 2021-10-21
回 WDDGPS 的帖子
WDDGPS:如果这0.2至1.2的土层是粉土,且分布整个场地,埋深在2米内,但建筑物基础埋深在2米以下,地基土持力层为卵石层,按理说主要土层应该为卵石层,粉土层不知道算不算主要土层。请大家指教!!! (2021-10-15 14:56)  G5C=p:o{/  
In[!g  
算不算,请你好好看看土力学!基础课白学了!
离线flyski

发帖
397
土币
0
威望
742
原创币
0
只看该作者 14楼 发表于: 2021-10-21
回 13369022460 的帖子
13369022460:纠正一下:规范4.1.20.2要求,场地每一主要土层原状样采取数量或原位测试数量不应少于6件,是 或 不是及。  如果 你有足够数量的标贯或动探数据 不要土样也没问题 L0sb[:'luz  
我认为审图专家在扣规范,当然规范是一把公尺,死扣也没啥问题。 Wu{cE;t  
但从工作实际上讲,透镜体比较少,取6件 .. (2021-10-15 10:42)  B7y^)/  
xcVF0%wVC  
不可以,取样难度小于安全要求,必须按照强条来!
离线wuchang029

发帖
1129
土币
4
威望
3170
原创币
0
只看该作者 15楼 发表于: 2021-11-01
赞成七楼的说法。
离线molong133

发帖
37
土币
119
威望
3
原创币
0
只看该作者 16楼 发表于: 2021-11-24
现在实际工作这种情况全部加样或加原位测试来达到6组以上的要求,只为了不和审图所扯皮,解释都不想解释了。
搞的越久,胆子越小。
离线ww86871954

发帖
236
土币
293
威望
-43
原创币
0
只看该作者 17楼 发表于: 2021-12-09
第一,对沉降有没有影响,第二,对开挖有没有影响,如果都没有,还把他分出来干鸡吧
离线土牛

发帖
371
土币
2351
威望
72
原创币
0
只看该作者 18楼 发表于: 2021-12-16
我见过一个甲级院的报告; ?A\[EI^  
冲积层土层,粉质黏土层划最厚9m的砂层透镜体,砂层也划5m的粉土透镜体。扯蛋,最后就主层取样。给他提意见要拿出来单独分层,需满足取样或原位数量要求。还被喷不懂地方经验。
青青子衿,忧忧我心;但为君故,沉吟至今。
离线huangsbyl

发帖
1
土币
2
威望
0
原创币
0
只看该作者 19楼 发表于: 2023-07-20
强条的存在本来就有争议,要是水利、铁路、公路等行业也都按这个强条来审查,那不知道有多少不合格产品.........
离线dongcy

发帖
3914
土币
8885
威望
21
原创币
0
只看该作者 20楼 发表于: 2023-11-24
就按1楼回他
离线何林

发帖
4154
土币
98201
威望
5488
原创币
0
只看该作者 21楼 发表于: 2023-12-12
       //////////////
离线huangqiang

发帖
128
土币
0
威望
1
原创币
0
只看该作者 22楼 发表于: 2023-12-12
主要受力层内土都是主要受力层吗? p!wx10b  
离线huoyu123

发帖
61
土币
1368
威望
11
原创币
0
只看该作者 23楼 发表于: 2023-12-14
我听过规范主编的报告会,  明确主要土层就是 变形控制范围内的
快速回复
限100 字节
温馨提示:欢迎交流讨论,请勿纯表情、纯引用!
 
上一个 下一个

      https://beian.mps.gov.cn/ 粤公网安备 44010602012919号 广州半山岩土网络科技有限公司 粤ICP备2024274469号

      工业和信息化部备案管理系统网站