回 tianlan1693 的帖子
tianlan1693:波速应该实测,483不能代表整体砂岩的波速  仔细看看规范 大于500才是覆盖层厚度   按规范好好算一下。如果按经验砂岩取483,那么等效波速计算深度你就应该算到20米。个人经验你这个场地应该是二类。 (2022-03-16 13:49)  ?=^~(x?S  
?^X e^1(  
覆盖层厚度2.60-16.2n,场地类别横跨Ⅰ1、Ⅱ、Ⅲ类,只是Ⅰ1、Ⅲ类至占很小一部分
离线jsdzkcsjyjy

发帖
545
土币
1421
威望
339
原创币
0
只看该作者 13楼 发表于: 2022-04-12
回 tianlan1693 的帖子
tianlan1693:波速应该实测,483不能代表整体砂岩的波速  仔细看看规范 大于500才是覆盖层厚度   按规范好好算一下。如果按经验砂岩取483,那么等效波速计算深度你就应该算到20米。个人经验你这个场地应该是二类。 (2022-03-16 13:49)  Nn:>c<[  
_v\L'`bif  
强风化砂岩波速小于500,所以20m的等效波速估计大于250,覆盖层大于5m,二类场地
离线菜鸟依人

发帖
391
土币
879
威望
9
原创币
0
只看该作者 14楼 发表于: 2022-05-05
回 tianlan1693 的帖子
tianlan1693:波速应该实测,483不能代表整体砂岩的波速  仔细看看规范 大于500才是覆盖层厚度   按规范好好算一下。如果按经验砂岩取483,那么等效波速计算深度你就应该算到20米。个人经验你这个场地应该是二类。 (2022-03-16 13:49) 4xl}kmvv  
caC-JcDXy  
根据抗震规范4.1.4第二款填土厚度大于5米时楼主覆盖层厚度判定的是对的,但填土厚度小于小于5米时覆盖层厚度仍应按剪切波速大于500为覆盖层判别标准,这样算场地的确不存在一类情况了 {wS)M  
离线wt327

发帖
379
土币
565
威望
174
原创币
0
只看该作者 15楼 发表于: 2022-05-21
按拟建物分类比较好
我努力,我付出,我收获!
离线SHJ1234

发帖
14
土币
1407
威望
2
原创币
0
只看该作者 16楼 发表于: 2024-01-26
回 tianlan1693 的帖子
tianlan1693:波速应该实测,483不能代表整体砂岩的波速  仔细看看规范 大于500才是覆盖层厚度   按规范好好算一下。如果按经验砂岩取483,那么等效波速计算深度你就应该算到20米。个人经验你这个场地应该是二类。 (2022-03-16 13:49)  #eZm)KFQg  
7{fOo%(7  
比较赞同,还有场地如果分类不一样,要按照建筑物或者单元划分出来