砌体填充墙采用压力注浆加固方案不合理; "x=\mA#`
答复:同意修改,已修改为静压填充灌浆法。 lEFd^@t
鉴于以上几点,旋喷桩复合地基对于本工程存在很大局限性,根据本工程特点,建议采用锚杆静压桩等类型的处理方式,优点是此类工艺施工快捷、受力直接,且为压入桩,对地基不构成削弱,能使既有建筑物避免出现整改期间地基承载力被削弱的情况。 %}9tU>?F#
答复:锚杆静压桩是锚杆与静压桩结合形成的一种桩基施工工艺,采用锚杆静压桩处理地基属于静压桩托换处理,也同样存在机械设备的局限性;且锚杆静压桩截面较大(举例圆桩直径250mm,方桩截面采用250mm×250mm),压桩前同样要在原基础上取芯钢筋混凝土,对原钢筋混凝土基础结构的破坏性更大;再且锚杆静压桩施工完成后,存在封桩,即与原基础结构连接再采用高一级标号混凝土封桩,与原基础结构连接有一定高度、宽度的要求,又再一次需破除原基础的结构,对原基础结构破坏太大。综上情况,锚杆静压桩不适合于本工程地基加固。 ErK1j
加固部分: ]A=\P,D
1、根据鉴定报告,除部分结构构件出现开裂、损伤等情况需要进行加固处理外,还应注意到目前该建筑物的沉降仍未稳定,会继续影响结构侧向位移和相邻柱间基础沉降差。目前结构侧向位移不满足规范要求,建议咨询检测单位此项是否作为整改项,同时密切关注侧向位移和相邻柱间沉降的变化。观测及整改期间防止建筑物地基被雨水浸泡,特别是局部浸水,防止地基软化造成沉降加大。 @}d;-m~
答复:同意,目前监测单位仍在对建筑物进行沉降观测,密切关注沉降的变化。 ;F"!$Z/