压力型预应力抗浮锚杆施工技术_乔世涛 JMpjiB,A}
ht tps://www.doc88.com/p-50359701098342.html +%8c8]2
⚙️ 一、预应力施加前的准备工作 ;58l_ue
材料与设备 s6w</
杆体材料:根据腐蚀环境选用环氧涂层钢绞线(如3φ28)或PSB1080精轧螺纹钢筋(极限强度1230MPa)135。 RT8xU;
注浆材料:腐蚀性环境(如含硫酸盐地下水)需采用高抗硫酸盐水泥(P.HSR 42.5R),普通环境用P.O 42.5R水泥,水灰比0.45~0.5513。 X&t)S?eCos
张拉设备:千斤顶、压力表需提前标定,确bao力值误差≤2%15。 Nj qUUkc
成孔与清孔 Ta%{Wa\U9z
机械扩孔:在锚固段采用伞状钻头形成扩大头(孔径由0.25m扩至0.5m),增强抗拔力1。 qp^O\>c
跟管钻进:富水地层采用钢套管护壁防塌孔,超钻50cm避免沉渣影响14。 xRJv_=dT
清孔标准:高压风洗孔后孔底沉渣≤30cm,泥浆比重≤1.0515。 #5N#^#r"
杆体安装与防腐 MVH^["AeR
自由段处理:套PVC管并填充防腐油脂,长度≥5m,确bao预应力传递时杆体自由变形16。 ^$24231^
锚固段构造:每1.5m设铸铁承载体,增大浆体接触面;水泥浆bao护层≥25mm13。 '
V;cA$ $
🏗️ 二、预应力施加关键步骤 .3A66 O~zT
注浆工艺 W j/.rG&tE
二次注浆: ;4Y@xS2M
第一次:常压注浆(0.3~0.5MPa),水灰比0.45~0.5,填充孔体至孔口返浆25。 I2qC,Nkk
第二次:高压注浆(2.5~5.0MPa),水灰比0.5~0.55,在初凝后终凝前进行,劈裂土体增强密实度245。
qn6Y(@<[
特殊地质注浆:腐蚀性富水地层采用高压旋喷(压力≥20MPa),浆液渗透裂隙1。 W{At3Bfy
张拉与锁定 0CQ\e1S,#
强度要求:锚固体强度达90%设计值,锚座混凝土强度≥80%15。 1Qtojph
分级张拉流程: &
p"ks8"
预张拉:0.1~0.2倍设计拉力(如350kN锚杆取35~70kN)循环1~2次,消除杆体弯曲15。 'd^U!l
正式张拉:加载至1.1倍锁定值(如385kN),持荷10min → 卸荷至锁定值(如270kN)→ 机械锁定(螺母锚具)13。 M/ 0!B_(R
杆体接长:外露不足时用平头螺母接长,满足千斤顶安装需求15。 1fm\5/}'`1
特殊节点处理 x;l\#x/<
底板衔接: "ZNiTND
传统工艺:底板浇筑后张拉,需预留孔洞二次灌浆,易渗漏78。 &|IY=$-
创新工艺(前张拉技术): UC;_}>
锚垫板预埋于层→绑扎底板钢筋(避开锚板)→浇筑底板→底板养护后直接张拉→回填预留孔78。 \D<rT)Tl
优势:缩短工期20%,避免二次灌浆渗漏风险7。 S>aN#
⚠️ 三、特殊地质应对措施 B[!wo
腐蚀性富水泥岩层 hJ>{`Tw
成孔:跟管钻进+机械扩孔组合,防止塌孔1。 @/ wJW``;
注浆:高压旋喷(压力20MPa)确bao浆液填充裂隙,水泥选用高抗硫酸盐型号1。 T c4N\Cy
防腐:自由段PVC套管两端用胶带密封,防止浆液侵入导致预应力失效6。 +y>D3I
破碎岩层或障碍物
|%g^6RN
钻孔遇障碍时改用潜孔钻,调整孔位或角度避开桩基45。 Ni'vz7j
锚固段长度根据实际岩层调整,及时通知设计单位验算5。 $xyG0Q.
📏 四、张拉后处理与验收 "6lf~%R"
封锚与bao护 ^*
^te+N
张拉后对自由段与锚头空隙补浆,确bao密实1。 {%'(IJ|5z
锚头采用防腐油脂填充+混凝土罩(bao护层≥50mm)或可调式防护罩15。 B5IS-d
试验与验收 S`BLwnU`#
基本试验:施工前3根试锚杆拉拔,荷载取1.5倍设计值13。 "Git@%80
验收标准:5%锚杆抽检,荷载加至2倍特征值,位移稳定即合格19。