只看该作者 12楼 发表于: 2007-06-23
具体也不太清楚
岩土论坛是我家,建设靠大家
离线wood

发帖
520
土币
44
威望
996
原创币
0
只看该作者 13楼 发表于: 2007-07-10
水上水下应该是不一样的,对于粘性土是一样,其他我也比较糊涂
离线土老帽

发帖
6786
土币
134523
威望
8337
原创币
0
只看该作者 14楼 发表于: 2007-07-11
对于水下的土强度指标,采用排桩支挡方案,必有降水;若无降水则需止水帷幕;
有降水的排桩支护我个人认为采用排水不固结强度批标;
止水帷幕的排桩支护宜采用不排水不固结强度批标,即水土合算;
勘察报告中给出的指标是针对何种工况?
自古不谋万世者,不足谋一时;不谋全局者,不足谋一域。群QQ806601767,群71500158
离线xmawei

发帖
802
土币
3747
威望
2499
原创币
0
只看该作者 15楼 发表于: 2007-07-11
好象说得有道理啊

不错

收益非浅
离线yangjuekan
发帖
26
土币
71
威望
27
原创币
0
只看该作者 16楼 发表于: 2007-07-30
简单的代替是没有办法的办法,但计算出来的值相差的很大的,就如动探中没有地下水修正,只有杆长修正一样,我对比一下经过地下水修正,和没有经过地下水修正,计算出来的值是两回事.
离线yangjuekan
发帖
26
土币
71
威望
27
原创币
0
只看该作者 17楼 发表于: 2007-07-30
请教各位,用理正画动探没有地下水位修正,但实际工程又要进行地下水位以下修正该怎么办??
不会先进行杆长修正又在把修正后的数据进行地下水修正吧???
离线liugsh

发帖
13
土币
68
威望
14
原创币
0
只看该作者 18楼 发表于: 2007-08-08
我也遇到相同的问题,期待高手指教!
离线lz7709

发帖
195
土币
37
威望
402
原创币
0
只看该作者 19楼 发表于: 2007-11-06
理正基坑软件系数取法
这牵涉到水土合算和水土分算的问题。勘察报告上一般给出的是快剪指标(不固结不排水剪),或固结不排水剪指标。如果水土合算,直接采用这些指标就可以了。如果分土分算,原则上要用有效抗剪强度指标,但由于这些指标往往不易获得,勘察报告上一般都没有给出,因此常常用固结不排水剪指标代替。


受教了,谢谢
离线fang663

发帖
395
土币
435
威望
851
原创币
0
只看该作者 20楼 发表于: 2007-11-12
软件只是辅助工具,实际还是得靠自己
向博士看齐!考博非一日之书
离线酷形绅

发帖
653
土币
15355
威望
784
原创币
0
只看该作者 21楼 发表于: 2007-11-20
z2004的说法很对,主要“牵涉到水土合算和水土分算的问题”,一般情况下给的都是快剪指标。
走近岩土,共同提高
离线vieira520

发帖
6097
土币
1542
威望
35290
原创币
0
只看该作者 22楼 发表于: 2007-11-22
这个问题非常值得深入研究!!
岩土论坛是我家,建设靠大家
离线秦岭山下

发帖
92
土币
833
威望
250
原创币
0
只看该作者 23楼 发表于: 2009-03-06
学习了各楼的心得,增长见识了,呵呵