环境条件所限,以支护开挖为主要形式。基坑支护结构的类型主要有:放坡、排桩、地下连续墙、土钉墙、水泥土墙、拱圈等,各种支护形式各有其适用范围和优缺点。根据《建筑基坑支护技术规程》(JGJ 120-99)第3.3.1条:支护结构可根据基坑周边环境、开挖深度、工程地质与水文地质、施工作业设备和施工季节等条件,按表3.2选用排桩、地下连续墙、水泥土墙、逆作拱墙、土钉墙、原状土放坡或采用上述型式的组合。结合本基坑的特点,现选取土钉墙、桩锚两种支护方案进行比较,分述如下: Wr3j8"f/
表3.2 基坑支护结构类型和适用范围 I,4t;4;Zk
结构类型 适用范围 cBICG",TA
排桩或地 C9l5zb~D
下连续墙 1.适于基坑侧壁安全等级一、二、三级; e.pm`%5bO
2.悬臂式结构在软土场地中不宜大于5m; ,>" rcd
3.当地下水位高于基坑底面时,宜采用降水、排桩加截水帷幕或地下连续墙。 +Kc1a;
水泥土墙 1.基坑侧壁安全等级宜为二、三级; 4dy2m!
2.水泥土桩施工范围内地基土承载力不宜大于150kPa; c2M-/ x-:
3.基坑深度不宜大于6m。 {v&c5B~,\
土钉墙 1.基坑侧壁安全等级宜为二、三级的非软土场地; /Mk85C79
2.基坑深度不宜大于12m; 3V")~m
3.当地下水位高于基坑底面时,应采取降水或截水措施。 8#% Sq=/+M
|,zcrOo]
:eaqUW!Y
逆作拱墙 1.基坑侧壁安全等级宜为二、三级; a[TR_uR
2.淤泥和淤泥质土场地不宜采用; aoNTRJc$
3.拱墙轴线的矢跨比不宜小于1/8; VAkZ@
u3'~
4.基坑深度不宜大于12m; DG_tmDT4
5.地下水位高于基坑底面时,应采取降水或截水措施。 K:}~8 P>^
ogN/zIU+VA
放坡 1.基坑侧壁安全等级宜为三级; *69yB
2.施工场地应满足放坡条件; $HjKELoJ<
3.可独立或与上述其他结构结合使用; -QH[gi{%`
4.当地下水位高于坡脚时,应采取降水措施。