只看该作者 12楼 发表于: 2008-10-30
CFG也主要是靠挤密土体的,好像郑州这边用得比较多,但也是现在审核较严格,好像是也曾出现过问题吧,具体我也不太清楚了
爱我所爱
离线lkz2000

发帖
664
土币
4249
威望
2131
原创币
0
只看该作者 13楼 发表于: 2008-10-30
CFG桩与粉喷桩是后成形桩,管桩与之不同,后成形桩受土层及其化学性质影响较大,再加上个别工程没有做好,施工质量控制不严,引发了在天津相关事情。
离线ruan123

发帖
146
土币
23
威望
666
原创币
0
只看该作者 14楼 发表于: 2008-10-31
厦门这边也是以管桩为主。CFG桩仅在个边项目有用。可能是施工以及工程质量控制经验不足的缘故吧。也未能有效推广。
离线sunlizhu208

发帖
681
土币
34397
威望
2392
原创币
0
只看该作者 15楼 发表于: 2008-10-31
我们这里也用
离线嘉平
发帖
17
土币
73
威望
18
原创币
0
只看该作者 16楼 发表于: 2008-10-31
可能与滨海软土的工程性质有关
离线2005060789

发帖
145
土币
1804
威望
152
原创币
0
只看该作者 17楼 发表于: 2008-10-31
天津是滨海城市,CFG桩对周围的地面沉降影响较大。 8^j u=  
还有,CFG桩和树根桩有什么区别?
离线jkison

发帖
243
土币
200
威望
224
原创币
0
只看该作者 18楼 发表于: 2008-11-01
不但在天津,上海早10年都已经排斥了。主要是施工质量不能保证,出现过事故,所以从质量安全角度讲,管桩更适合些,毕竟桩基础是隐蔽工程。另外,楼主的“CFG桩复合地基在北京,一般15层以上筏基楼均采用治之;自fak=120KPa,处理至550KPa以上,最高可提高5倍.”不知出于哪个统计资料文献?
武汉建岩科技有限公司: 专业岩土无损检测设备厂家,低应变,三维成像CT声波仪,静载仪等基桩检测设备,钢筋仪,楼板仪,裂缝仪,回弹仪,拉拔仪,测斜仪,水位计,管线仪, 剪切波速仪, 面波 ,钻孔电视,振弦式传感器,自动采集仪等设备,电话18607100901  http://www.whbrt.com
离线gdlcx
发帖
6
土币
138
威望
7
原创币
0
只看该作者 19楼 发表于: 2008-11-01
没有什么研究,路过!
离线ts_dsp

发帖
613
土币
593
威望
2828
原创币
0
只看该作者 20楼 发表于: 2008-11-03
现阶段一般CFG桩施工单位的承包范围大多不含土方开挖和凿除桩头,主体施工单位的开挖和凿桩头又不是十分认真,常有勾机超挖扰动基底原土层,更多的是开挖时对桩的碰撞,造成浅部断桩,处理起来比较烦人.在天津也并不是完全排斥,只是认为监理和监督太复杂.不如用其它处理方案简单,这也许是原因中的一个.
高处有风
离线langcai2008
发帖
20
土币
0
威望
57
原创币
0
只看该作者 21楼 发表于: 2008-11-05
     
转转探探
离线zzl_xsddpx

发帖
53
土币
318
威望
148
原创币
0
只看该作者 22楼 发表于: 2008-11-06
引用第3楼xuxuqi于2008-10-27 16:54发表的  : 6aK'%K  
天津是滨海城市,CFG桩对周围的地面沉降影响较大,我认为这是真正的原因所在!
$.R$I&U  
不赞成3楼的观点 Ik>sd@X*|  
对周围地面沉降影响因素有3个:建筑物占地面积,地基处理深度,沉降量 Jh{(xGA  
天津底层比较软弱,CFG受桩长、置换率限制,对软弱地层承载力提高的有限。
离线hengshan168

发帖
3617
土币
3261
威望
6709
原创币
0
只看该作者 23楼 发表于: 2008-11-09
愿大家深入的讨论下去的