论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 社区服务 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
  • 29679阅读
  • 153回复

上海监测常用规程、规范集锦 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线louie5462

发帖
375
土币
2103
威望
1635
原创币
0
只看该作者 12楼 发表于: 2008-11-20
谢谢楼主的无私奉献!
离线yxmin74

发帖
980
土币
7331
威望
2785
原创币
0
只看该作者 13楼 发表于: 2008-11-20
谢谢楼主,非常好的资料
离线thf2000

发帖
146
土币
17
威望
246
原创币
0
只看该作者 14楼 发表于: 2008-11-22
感谢了,好资料亚
离线zjgiszzy

发帖
222
土币
605
威望
1241
原创币
0
只看该作者 15楼 发表于: 2008-11-30
gan感谢楼主分享
离线zjgiszzy

发帖
222
土币
605
威望
1241
原创币
0
只看该作者 16楼 发表于: 2008-11-30
测斜装置的埋设技术
测斜装置的埋设技术主要是钻孔和导管连接技术,其关键在于:
  1.定位准确。测斜导管应埋设于地基土体水平位移最大的平面位置,一般埋设于路堤边坡坡趾或边沟上口外缘1.0m左右的位置。
  2.在选定的部位钻孔,孔径以大于测斜导管最大外径40mm为宜,钻孔的铅直度偏差不大于正负1度。孔深达无水平位移处,即应埋入硬土层或基岩中不少于2m。由于护壁泥浆的沉淀,钻孔深度要比导管设计深度大20%左右。
  3.接长管道时,应使导向槽严格对正,不得偏扭。为正常发挥测斜导管对其周围土体变形的监测作用,测斜管管体必须具有适应沉降变形的能力,因此管体接头处应预留沉降段。每节管道的沉降段长度不大于10cm,当不能满足预估的沉降量时,应缩小每节管长。
  4.测斜导管底部要装有底盖,底盖及各测斜导管连接处应进行封闭处理,以防泥浆渗入管内。
  5.埋设过程如下:将有底盖的测斜导管放入钻孔内,用管接头将测斜导管连接,量好预留段长度,然后逐根边铆接、边封闭边下入孔内,注意应使测斜导管内的一对导槽向预计位移的主方向靠近。在测斜导管下入钻孔过程中应向导管内注入清水来减小钻孔内水产生的浮力,提高埋设速度。同时,必须保证测斜导管内清洁干净。
  6.导向槽与欲测方位应用经纬仪严格对正。
  7.测斜导管与孔壁之间的空隙可用粗砂回填。
  8.埋设完成后,应及时将测斜导管的有关资料记入埋设考证记录表。考证表的主要内容包括:工程名称、仪器型号、生产厂家、测斜孔编号、孔深、孔口高程、孔底高程、埋设位置、埋设方式、导槽方向、测斜导管规格、埋设示意图、主要埋设人员、埋设日期等。
  9.测斜导管埋好后,经一段时间稳定后,即可建立初值。
希望对大家有用!
离线2005634106
发帖
85
土币
444
威望
86
原创币
0
只看该作者 17楼 发表于: 2008-12-17
谢谢,楼主分享。。。
蓝箫
离线vivijick

发帖
69
土币
5867
威望
255
原创币
0
只看该作者 18楼 发表于: 2008-12-17
谢谢  楼主啊
离线zjuzhusong

发帖
128
土币
71
威望
286
原创币
0
只看该作者 19楼 发表于: 2008-12-17
   
离线zhenzuling

发帖
454
土币
4142
威望
1322
原创币
0
只看该作者 20楼 发表于: 2009-01-15
谢谢分享!     
离线clare

发帖
452
土币
662
威望
3627
原创币
0
只看该作者 21楼 发表于: 2009-01-19
感谢楼主分享。
离线williszhang

发帖
39
土币
74
威望
35
原创币
0
只看该作者 22楼 发表于: 2009-01-29
现在连地基基础规范都有电子的了,顶
离线cjwjczx1234

发帖
184
土币
5
威望
169
原创币
0
只看该作者 23楼 发表于: 2009-02-02
感谢楼主,
快速回复
限100 字节
温馨提示:欢迎交流讨论,请勿纯表情、纯引用!
 
上一个 下一个

      https://beian.mps.gov.cn/ 粤公网安备 44010602012919号 广州半山岩土网络科技有限公司 粤ICP备2024274469号

      工业和信息化部备案管理系统网站