我做过几个小区的深搅 RKPX*(i~
1、 在设计前一定要做配比试验吗?由谁来做有规定吗? ifcp!l+8
我们这一般做,由甲方做 +ag_ w}
2、 在地基基础设计规范中P49页 11.2.4-1公式与11.2.4.2公式 如何来用,是要按照规范要求来应用吗,要使用2算出的单桩承载力大于由1算出的吗? L++qMRk9
我是根据荷载要求运用4-1式,反算4-2式中的Fcu,对施工提出要求,再进行配比试验,满足设计要求。 wJZuJ(
3、 利用P51中11.2.9-2中给出的搅拌桩复合土层的压缩模量求出的值是否偏大? @h9QfJ_f
我觉得不大,土体在处理后,处理范围不只是桩体范围,桩侧土体多少有加固,模量增加未算进去 Ae[fW97
4、 桩端进入持力层多少合适? zd6F}2*6
根据计算桩长、土体成桩可行性等等综合确定,施工应信息跟踪进行调整 bXi!_'z$
5、 桩间距一般为多少? cgi:"y F
根据置换率确定