引用第12楼qicj于2009-02-11 17:49发表的 :
对于这个插筋增强型cfg桩,个人经过学习后得出的如下见解:
官方资料如下:
1本实用新型可以有效地解决现有刚性CFG桩桩身强度低、密实度差、单桩承载力不足的缺陷;使CFG桩复合地基的整体水平抗剪、水平抗弯和竖向抗压能力大大的提高,而且更加能增强复合地基在地震等水平荷载作用下的水平抗剪能力。
2 关于钢筋笼的长度为桩长的0.2-0.4倍
3
老师所言虽有一定道理,则不免要与老师交流一下:
1、当初CFG桩复合地基诞生之时,以在软土中设置竖向增强体、便于施工而得以生存。
2、之所以为CFG桩身材料,FLASH使用降低了桩材的费用,在受压上能够满足;
3、当时CFG成功治理了18F以下楼层的地基,能够处理到4倍地基承载力;
4、目前高层超高层建筑物的兴起,如33F层基底压力需要550KPA左右,一般110KPA的软基需要提高到5倍承载力甚至更多,在桩间距不能加密的前提下,只能通过加长桩长而谋取单桩承载力,目前实践中400直径CFG桩长度已加深到25M,单桩承载力须达到1200KN以上。此种压力要求,对桩身材料提出了严峻考验,只CFG材料难以承受此压,采用普通商混提高混土标号浪费较大,因而盛行的做法是在桩头置半笼,以求通过正截面受压验算;
4、需要与老师交流的是:
为何设计0.2--0.4倍桩长设笼?设计多少断面积钢筋?有筋与无筋截面处的应力变化如何考虑?请老师给以解答为盼。
[ 此帖被土老帽在2009-02-11 19:37重新编辑 ]