论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 社区服务 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
  • 7598阅读
  • 26回复

[应力应变监测]围护桩钢筋应力测试 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线crisisonline

发帖
149
土币
3267
威望
1111
原创币
0
只看该作者 12楼 发表于: 2009-10-16
谢谢楼主了   
离线yuwei982198

发帖
120
土币
59
威望
1201
原创币
0
只看该作者 13楼 发表于: 2009-10-16
谢谢。。。。。
离线zhangaishi

发帖
360
土币
9431
威望
2396
原创币
0
只看该作者 14楼 发表于: 2009-12-24
我们工地的同一平面的应力计连线是垂直于坡面的,可是测量结果出来以后,不知道具体的要出什么结果,请高手指点一下
离线jedy54

发帖
757
土币
2
威望
830
原创币
0
只看该作者 15楼 发表于: 2009-12-25
桩作为受弯构件,根据平截面假定,以及受拉区混凝土一拉即开裂,拉力全部由钢筋承担等假定,钢筋的拉力(在纵向受力钢筋面积都相等的情况下)与钢筋到中性轴的距离成正比。求出钢筋拉力后即可该钢筋对中性轴的弯矩,把所有受拉区钢筋弯矩相加就是该截面桩承受的弯矩。
所以只要测定一根受拉钢筋的拉力,根据就可以求出理论解得弯矩。
离线liuph

发帖
1689
土币
9676
威望
4977
原创币
0
只看该作者 16楼 发表于: 2009-12-25
不错,有借鉴的意义
离线hnzzhgy

发帖
146
土币
344
威望
1040
原创币
0
只看该作者 17楼 发表于: 2009-12-27
我也想好好地学一下!!!!
离线hnzzhgy

发帖
146
土币
344
威望
1040
原创币
0
只看该作者 18楼 发表于: 2010-04-13
好好地学一下
离线dengchengfa

发帖
158
土币
130
威望
418
原创币
0
只看该作者 19楼 发表于: 2010-04-13
基坑工程手册中有计算公式,可以参考
离线lanshumeng

发帖
322
土币
9325
威望
2131
原创币
0
只看该作者 20楼 发表于: 2010-04-18
维护桩收到的是侧向力,计算维护桩所受弯矩的意义更加重大,上面提供的内力计算方法只是跟支撑轴力种变形协调的计算方法一样,其实真正维护桩弯矩的方法不是这么算的
离线lanshumeng

发帖
322
土币
9325
威望
2131
原创币
0
只看该作者 21楼 发表于: 2010-04-18
在维护桩的弯矩计算中,牵扯到三个概念桩身等效弹摸、弹性地抗拒、等截面惯性矩,如果大家对这几个概念不太清楚,查以一下结构方面的词典能查到计算方法。
离线wcm_w

发帖
552
土币
199
威望
657
原创币
0
只看该作者 22楼 发表于: 2010-05-24
有没有钻孔桩的内力监测这方面的内容
离线workdg

发帖
103
土币
11
威望
598
原创币
0
只看该作者 23楼 发表于: 2010-05-27
我也在关注这个问题,支护桩内力监测最后要提供哪些成果?
快速回复
限100 字节
温馨提示:欢迎交流讨论,请勿纯表情、纯引用!
 
上一个 下一个

      浙公网安备 33010602003799号 浙ICP备14021682号-1

      工业和信息化部备案管理系统网站