首先感谢楼主提供的施工方案 lQvgq
`YE=B{q
接着对该基坑支护设计的安全性和完整性提几点疑问: vNl)ltzJF
(1)基坑开挖深度约为10.0m(见P10),管桩桩长12~15m,桩顶标高为+2.65m,要求桩端进入淤泥质土夹细砂层1.0m(P5)---------桩端土层性质还较差,桩嵌固长度与基坑深度相比较小,整体稳定性和抗倾覆可能存在问题; -o{ x
;:4
(2)管桩φ500-100-A型的抗裂弯矩为103KNM、极限弯矩155、抗裂剪力239KN(数据索引自国标《先张法预应力混凝土管桩》GB13476-2009中的表4及附录C)。按本人在广州试算某些管桩支护结构的经验,开挖深度在5米左右采用φ500A型管桩是不能满足抗弯和抗剪的,当然GZ的软土性质一般很差,仅供参考。 -/0\_zq7
(3)支护结构的顶部应有冠梁、将各管桩连成整体。施工方案似乎完全没有提及有关内容,也不知设计方案是否有考虑。 hlze]d?z
(4)一般开挖超过5米,管桩支护就要加内撑或锚杆为其提供侧向支点,否则悬臂支护的弯矩管桩是吃不消的。 "+wkruC
个人理解,本方案中锚管应该是作为管桩的支点来进行设计,锚管与管桩的连接构造十分关键,但施工方案对这个关键环节完全没有交代。-------如果是打在管桩上,虽然可以与管桩可靠连接,但会对管桩造成损伤、影响抗弯能力;如果是打在2根管桩中间,则需要补充与管桩连接的做法。