只看该作者 12楼 发表于: 2009-04-06
谢谢11楼的,你现在在线吗?
离线zhrwang

发帖
438
土币
13743
威望
999
原创币
0
只看该作者 13楼 发表于: 2009-04-06
引用第6楼赵升枫于2009-04-06 14:32发表的  : rveVCTbC  
这样的,采用桩径为900的钻孔灌注桩,加三道内支撑,第一道支撑在正负0.000以下2.0m,然后最后一道支撑距离基底4.0~5.0m可以了,支撑采用圆环型的。弧线的半径放射夹角10度左右吧!采用理正深基坑软件算一下!
W7!.#b(hU  
基本同意。圆拱直径可设100~110m左右,圆拱周上每隔8~10m设对撑到四个边上,具体设法找些书参考参考;圆拱断面要大些,可能接近3平米,对撑断面一般800×800就够了,具体可验算。三道撑高度上基本可按上面兄弟的说法,再结合每层楼板位置微调,以便换撑拆撑。 *Wyl2op6  
18m的基坑不适合双排桩支护,还是太深了。