只看该作者 12楼 发表于: 2009-06-27
我的神啊 5#yJK>a7  
谁还敢买他的房
土木是一个伟大的行业,有我,更强~~
离线wdk1961

发帖
80
土币
18225
威望
533
原创币
0
只看该作者 13楼 发表于: 2009-06-27
从照片上看该房子的基础埋深比较浅,好象1米左右,稳定性差一些,当然倒塌具些原因分析,要一些具体资料
离线leanhorse

发帖
735
土币
8984
威望
2095
原创币
0
只看该作者 14楼 发表于: 2009-06-27
这下,设计单位,施工单位都跑不掉,勘察应该问题不大!
离线sss369

发帖
143
土币
2263
威望
261
原创币
0
只看该作者 15楼 发表于: 2009-06-27
桩数量怎么那么稀少,我看到过的减沉桩好像才那么稀? ~zXG<}n  
我认为主要可能是沉降未完成,基底土受水平荷载产生蠕动滑移,最大水平力矩折弯该部位桩然后引起逐次最大力矩转移并折折最终整体倾倒:1)勘察有问题,是否为提供粉土或粉砂级配数据造假,进而按设计桩距压桩能引起扰动浅层地基土;2)设计有问题楼重心轻微偏移后,桩的抗弯强度设计是否满足;3)施工有问题,预制管桩质量,管桩与基底连接等。
鲜花(神龙地质) 分析思路不错啊条评分
离线wuql2006

发帖
1278
土币
328
威望
1773
原创币
0
只看该作者 16楼 发表于: 2009-06-27
我认为是基础出了问题。 Rye ~w6  
管桩未打至持力层或勘测、设计错误?或管桩长度未达到设计深度? AF9[2AH=Y  
感觉基础是建在淤泥质土上。
百年不遇的金融风暴……不容易啊!
离线wwjie

发帖
45
土币
3877
威望
77
原创币
0
只看该作者 17楼 发表于: 2009-06-27
基底的土质很差,为淤泥质土,旁边有堆土且下雨造成土体移动,此种土的移动引起的推力很大,造成局部管桩移位甚至剪断,同时,基础的埋深较浅也导致建筑物的稳定性较差。估在淤泥质土体的场地使用管桩要谨慎,开挖不慎也会造成管桩剪断。管桩的抗剪能力很低。曾有案例在淤泥质土的场地打管桩,基坑开挖不均匀导致管桩水平移位1m,50%的桩破坏。
[ 此帖被wwjie在2009-06-27 18:02重新编辑 ]
离线41642245

发帖
1621
土币
43
威望
8067
原创币
0
只看该作者 18楼 发表于: 2009-06-27
工后管桩进行质量检测了吗?比如说静载试验!
勇往直前!GO  GO
离线mingren
发帖
4
土币
2
威望
32
原创币
0
只看该作者 19楼 发表于: 2009-06-27
密切关注中~~~ 'Tru?y \  
要是能有更多的资料供分析就更好了。
离线神龙地质

发帖
892
土币
12148
威望
5849
原创币
0
只看该作者 20楼 发表于: 2009-06-27
大家猜测的主要的是基础问题,继续关注,看看调查情况有没有有更多资料
探索地球,更好的生活
离线syxr

发帖
2004
土币
666381
威望
8766
原创币
0
只看该作者 21楼 发表于: 2009-06-27
这完全是地下基础施工质量差造成。可能还有地下基础的设计有问题。
离线zcyh007

发帖
601
土币
9555
威望
1191
原创币
0
只看该作者 22楼 发表于: 2009-06-27
上海的13层商品房倒坍原因: PRk%C0`  
              我认为是临河一侧,大面积堆土荷载,下雨后土体重度增加,汛期地下水位上升,饱水后抗剪强度下降,同时承载力下降引起淤泥质软土剪切破坏,浅层淤泥质软土滑移,基底土受水平荷载产生蠕动滑移,最大水平力矩折弯该部位桩然后引起逐次最大力矩转移并折折最终整体倾倒! g7U:A0Z  
                  2009年注册岩土工程师案件的好题目!
鲜花(神龙地质) 这建议好,考试结合实例条评分
离线神龙地质

发帖
892
土币
12148
威望
5849
原创币
0
只看该作者 23楼 发表于: 2009-06-27
引用第22楼zcyh007于2009-06-27 19:51发表的  : 6-X?uaY)os  
上海的13层商品房倒坍原因: MW[ 4^  
              我认为是临河一侧,大面积堆土荷载,下雨后土体重度增加,汛期地下水位上升,饱水后抗剪强度下降,同时承载力下降引起淤泥质软土剪切破坏,浅层淤泥质软土滑移,基底土受水平荷载产生蠕动滑移,最大水平力矩折弯该部位桩然后引起逐次最大力矩转移并折折最终整体倾倒! 4b(irDT3F  
                  2009年注册岩土工程师案件的好题目! rU^ghF  
!6/IKh`J  
很多土友都认为跟土体饱水有关,如果是这样滴,会不会是临河一次先遭受到挤牙剪切,导致管桩破坏,进而引起了连锁反应???如果是这样。那倾倒方向是不是应该朝向河边?从照片吧 vzm4  
上看似乎方向不对劲啊???
探索地球,更好的生活