论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录 或 注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 社区服务 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
  • 13386阅读
  • 41回复

[求助]锚索(杆)怎么穿过钻孔灌注桩? [复制链接]

上一主题 下一主题
离线btong

发帖
1455
土币
5
威望
6395
原创币
0
只看该作者 12楼 发表于: 2009-07-17
一桩一锚,锚索应该设在桩间,桩直径1.0m,桩间距1.6m,桩间土间距0.6m,除去混凝土护壁厚度0.3m,还有0.3m,完全满足锚索施工。打在桩上,一来破坏了桩身完整性,另外不好施工。 obKWnet  
腰梁可以采用两根槽钢,型号根据计算确定,这样腰梁刚度肯定可以满足的。
离线奥斯卡

发帖
85
土币
1051
威望
560
原创币
0
只看该作者 13楼 发表于: 2009-07-17
回 12楼(btong) 的帖子
谢谢btong老师的指教。 PkA_uDhw  
另外,请问老师0.3m的混凝土护壁厚度是怎么形成的?是不是在钻孔灌注桩钻孔时就打了直径为1.15m的钻孔?
衣带渐宽终不悔!!!
离线dabao79

发帖
729
土币
416611726
威望
1781
原创币
0
只看该作者 14楼 发表于: 2009-07-18
学习学习在学习
离线geojg

发帖
2478
土币
22
威望
14373
原创币
0
只看该作者 15楼 发表于: 2009-07-19
回13楼:在钢筋笼上绑上支架就可以保证保护层的厚度要求
离线奥斯卡

发帖
85
土币
1051
威望
560
原创币
0
只看该作者 16楼 发表于: 2009-07-20
回 15楼(geojg) 的帖子
桩径1m已经包含了保护层厚度。 b<,Z^Z_  
不知道12楼老师为什么每根桩上还要再加上0.15m的保护层厚度
衣带渐宽终不悔!!!
离线btong

发帖
1455
土币
5
威望
6395
原创币
0
只看该作者 17楼 发表于: 2009-07-20
搞错了,我把它理解为人工挖孔桩了,不好意思
离线yintc

发帖
182
土币
125290
威望
501
原创币
0
只看该作者 18楼 发表于: 2009-07-21
打在桩间,桩锚一般采用钢梁,可在钢梁和桩间缝隙内填混凝土,400KN基本没问题,我们这里有一工程就是这样做的,注意混凝土最好用商砼,自制砼如果控制不好可能会被压碎,产生见大变形,其次钢梁下要架设牛腿,或拉筋,否则钢梁在斜向拉力作用下可能会出现下沉
左手规范,右手金钱
离线奥斯卡

发帖
85
土币
1051
威望
560
原创币
0
只看该作者 19楼 发表于: 2009-07-22
谢谢18楼老师的详细讲解,受益匪浅
衣带渐宽终不悔!!!
离线jxw523

发帖
900
土币
56256
威望
3188
原创币
0
只看该作者 20楼 发表于: 2009-07-22
楼上的讨论的已经很详细了
求知欲是学习的源动力

发帖
2799
土币
1340
威望
13883
原创币
0
只看该作者 21楼 发表于: 2009-08-07
基坑锚索一般放在桩间,若要放在桩身中,要事先预埋管
离线hui666

发帖
379
土币
2059
威望
418
原创币
0
只看该作者 22楼 发表于: 2009-08-07
这种情况最好设置在桩间,采用槽钢连接,可满足刚度要求。 ;)Rvk&J5  