[急切求助]两道题,湿陷性黄土的,对β0和β的取值和例题给出的不同,哪位给详细解答一下 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线jennywind

发帖
340
土币
9819
威望
1044
原创币
0
只看该作者 12楼 发表于: 2009-07-27
多还是少,总要有个界定范围作为依据呀,我找不到这个依据
离线岩土工程

发帖
297
土币
4822
威望
1249
原创币
0
只看该作者 13楼 发表于: 2009-07-28
引用第9楼jennywind于2009-07-27 22:56发表的  :
我看的李章明08年版的30天冲刺。晕啊,那第五层是非湿陷性的不算了,第四层应该加上的吧
李章明书上抗震部分有道题,对“少粘性土”判断是3%<粘粒含量<25%,3<塑性指数<15。我找不到依据


本条在附录N的条文说明中有定义:“粘粒含量大于3,但不大于25,Ip大于3,但不大于15的少粘性土”
离线徐兵魁

发帖
106
土币
1435
威望
722
原创币
0
只看该作者 14楼 发表于: 2009-08-02
第一题第一问,只要是遇到一层非湿陷性黄土就不再向下累加了吗?也就是第四、五层不计算了?为什么?第二问,同意楼上,应该是答案不对。
****************************************************************
     我们单位曾做过郑西线湿陷性黄土现场浸水试验,据试验结果,自重湿陷性黄土中夹非湿陷薄层(如砂砾夹层)是很常见的事情。故‘遇到一层非湿陷性黄土就不再向下累加了吗?’肯定是不对的。不过,倘若下卧一直有自重湿陷系数大于0.015的土层,是否就一直算做自重湿陷土层,这到是一个问题。也不能一直算下去,从实测数值来看,存在一个自重湿陷计算深度的概念。
冻土科研。
离线徐兵魁

发帖
106
土币
1435
威望
722
原创币
0
只看该作者 15楼 发表于: 2009-08-02
第一题应该核实以下是否有错,第4、5层为自重湿陷性黄土,但为非湿陷性黄土,矛盾。
******************************************************************************************8

题目所给数据有问题。估计是0.006和0.005吧。如果是0.06,应写做0.060。
冻土科研。
离线oyjh

发帖
234
土币
1752
威望
713
原创币
0
只看该作者 16楼 发表于: 2009-08-02
第一题第一问,只要是遇到一层非湿陷性黄土就不再向下累加了吗?也就是第四、五层不计算了?

这个问题也是我想问的

疑惑很久了
离线jennywind

发帖
340
土币
9819
威望
1044
原创币
0
只看该作者 17楼 发表于: 2009-08-03
谢谢“岩土工程”朋友,你看书太仔细了,想你学习
离线vieira520

发帖
6097
土币
1542
威望
35290
原创币
0
只看该作者 18楼 发表于: 2009-09-09
资源共享是美德,请下载的朋友也发扬一下美德,自觉顶贴!
岩土论坛是我家,建设靠大家
离线wangkunang

发帖
303
土币
126
威望
960
原创币
0
只看该作者 19楼 发表于: 2009-09-10
遇到一层非湿陷性黄土,如果下面还是湿陷性黄土是还需要向下累加计算的,其实第四、五层自重湿陷系数应该是0.006和0.005,写错了,他的2题都是按老规范解答的,老规范只计算10米深,与新规范矛盾,地1题1楼计算正确,
第2题,自基底2米下计算湿陷量,
       自基底10米(取样12米)米以下计算湿陷量为:β取β0=1.2
                     1.2*1000*0.040+1.2*1000*0.050+1.2*1000*0.016=127.2mm
                自基底8米(取样12米)米以下计算湿陷量为
          1.0*1000*0.043+1.0*1000*0.042+127.2=212.2mm
                  自基底9米(取样12米)米以下计算湿陷量为
          1.0*1000*0.042+127.2=169.2mm。因此处理厚度为基底下9.0m
对“少粘性土”判断是3%<粘粒含量<25%,3<塑性指数<15。《水利水电工程地质勘察规范》(GB50287-99)附录N条文说明有
离线asdfhoho

发帖
186
土币
321
威望
852
原创币
0
只看该作者 20楼 发表于: 2009-09-12
第一楼队第一题的解答为:
对于第一题β0应该取1.5(湿陷性黄土规范),对于自重湿陷性小于0.015不累计,所以自重湿陷量为0.025*2500*1.5=93.75mm大于70mm,判断为自重湿陷性黄土,故总湿陷量累计至非湿陷性黄土层顶面,从地面下1.5m开始算,0.031*1000*1.5+0.028*2000*1.5+0.020*2000*1.5+0.020*2000*1.0+0.016*2000*1.0=262.5mm,β的取值基础地面下0m~5.0m为1.5,5.0m~10.0m为1,本题计算至基地下9m
-------------------------------------------
β的取值基础地面下0m~5.0m为1.5,5.0m~10.0m为1,感觉不对,按规范第2.3.6条,β在5.0m~10.0m仍取为1.5
离线asdfhoho

发帖
186
土币
321
威望
852
原创币
0
只看该作者 21楼 发表于: 2009-09-12
规范看错了,呵呵,翻了89的规范,现在用2004的
离线seame99

发帖
29
土币
388
威望
16
原创币
0
只看该作者 22楼 发表于: 2009-09-13
应该是4、5层的自重湿陷系数是错的 应为0.006 0.005
小于0.015的不计算自重湿陷量
所以计算湿陷量的时候 计算到第四层就结束了
离线bishan

发帖
629
土币
2946
威望
390
原创币
0
只看该作者 23楼 发表于: 2014-06-10
湿陷性计算,在不确定基础埋深的情况下