首页
岩土在线
评论员
岩土论坛
注册岩土
工程市场
岩土问答
岩土人才网
岩土领域
岩土企业
登录
注册
忘记密码?
登录
找回密码
注册
论坛首页
职业区
学术与写作
工程技术区
软件区
资料区
商务合作区
社区办公室
您好! 欢迎
登录
或
注册
最新帖子
邀请注册
活动聚焦
统计排行
基本信息
到访IP统计
管理团队
管理统计
在线会员
会员排行
版块排行
帖子排行
标签排行
社区服务
银行
勋章中心
帮助
帖子
日志
用户
版块
群组
帖子
搜索
热搜:
注册岩土
规范
勘察
基坑
>
岩土工程勘察
>
勘察时如何提防水设计水位?
发帖
回复
返回列表
1
2
3
新帖
5594
阅读
25
回复
[热点探讨]
勘察时如何提防水设计水位?
[复制链接]
上一主题
下一主题
离线
mptttt
UID:6117
注册时间
2007-06-24
最后登录
2024-09-14
在线时间
342小时
发帖
146
搜Ta的帖子
精华
0
土币
8156
威望
69
原创币
0
访问TA的空间
加好友
用道具
助理工程师
发帖
146
土币
8156
威望
69
原创币
0
加关注
发消息
只看该作者
12楼
发表于: 2007-10-17
防水设计水位与抗浮设计水位应该是一个水位,在同一个场地内同一含水层应该只有一个水位,《高层建筑岩土工程勘察规程》中就只有一个水位了,而没有再提两个水位了,本人分析就是这个原因.而且,地下室及建筑的防水规范中已有规定,通常采用地面上1m.
共
条评分
回复
举报
离线
mptttt
UID:6117
注册时间
2007-06-24
最后登录
2024-09-14
在线时间
342小时
发帖
146
搜Ta的帖子
精华
0
土币
8156
威望
69
原创币
0
访问TA的空间
加好友
用道具
助理工程师
发帖
146
土币
8156
威望
69
原创币
0
加关注
发消息
只看该作者
13楼
发表于: 2007-10-17
上面少了一个句号,应该是:“地下室及建筑的防水,规范中已有规定,通常采用地面上1m.”
共
条评分
回复
举报
离线
土老帽
UID:6827
注册时间
2007-07-02
最后登录
2024-03-28
在线时间
2794小时
发帖
6786
搜Ta的帖子
精华
65
土币
134522
威望
8337
原创币
0
访问TA的空间
加好友
用道具
总工
发帖
6786
土币
134522
威望
8337
原创币
0
加关注
发消息
只看该作者
14楼
发表于: 2007-10-18
防水设计水位与抗浮设计水位应该是一个水位,在同一个场地内同一含水层应该只有一个水位,《高层建筑岩土工程勘察规程》中就只有一个水位了,而没有再提两个水位了,本人分析就是这个原因.而且,地下室及建筑的防水规范中已有规定,通常采用地面上1m.