首先很感谢楼主! )oZ dj`
不过想请问下:文章中 9WHddDA
施工控制分以下三种: iU-j"&L5
①水灰比固定,水玻璃浓度不变,变换双浆比例。当水玻璃溶液所占比例由小变大,凝胶时间则由长到短,初、终凝由慢到快。 $b\P|#A
②水玻璃浓度不变,双浆比例固定,变换水灰比。当水灰比由小到大,凝胶时间则由短到长,初、终凝由快到慢。 b>k y
③水灰比不变,双浆比例固定,变换水玻璃浓度。当水玻璃浓度由高到低,凝胶时间则由短到长,初、凝由快到慢。 M|-)GvR$J
Kw}'W
8` c
楼主这个是做个实验的嘛??按(1)水泥与水玻璃比为:1:0.36。 }Jw,>}
(2)水灰比:0.8~1:1。 =N@t'fOr
(3)水玻璃浓度:35波美度,模数:2.4。——双液浆的初凝时间是多少啊???? }]TxlSp!;