管井质量标准: EN5F*s@r
a) 高压水反冲法洗井至水清砂净; R|[gEavFl
b) 井内沉淀物厚度不超过5cm; Ge1"+:tbJ
c) 井管圆直,不影响水泵安放。 IHv>V9yiG
① 成井 b1EY6'R2
a.井点位置以各建、构筑单体平面布置图进行实地放线,误差<10cm。 ?%*p!m
b.井孔要求垂直,不得倾斜,偏差<1%。 HjY! ]!4p
c.深度应符合设计要求。 NUh+ &M
d.孔径要求上下一致,设计孔径Φ700mm。 \: R Akf<
e.井口应有保护措施,防止杂物掉入孔内。 4VhKV JX
② 下管 FiKGB\_]
a.为保证孔壁的垂直、圆滑及所需的孔深,下管前应测量孔 T@d4NF#
深。 Bh;N:{&^Eu
b.下管前进行冲孔换浆,泥浆比重控制在1.10~1.15之间。 l:*.0Tj
c.采用钢丝绳托盘下管法下入井管,应检查竹皮是否捆绑 @s0 mX3P
固,要杜绝绳伤人事件的发生。 ?@QcKQ@
d.井管在组装前应逐个进行检查,破损的不用。 e17]{6y
③ 填砾 3x)jab
a.填料规格采用4~8mm砂砾石料,经过筛冲洗,剔除杂质和土后方可进行填砾。 krRnE7\m
b.采用静水投砾,先冲后填法填料。并随时观察是否有堵塞现象。 as"@E>a
c.施工过程中要认真做好记录。 "] ]aF1
④ 洗井 o
@nsv&i
a.采用自上而下,逐段洗井,直至水中含砂量不多时停止。 x{S2
b.经常注意对比沉砂、水位、出水量的变化。 p. KT=dZT
c.采用高压水反冲法洗井,洗至水清砂净。 B#4'3Y-3
⑤ 降水运行措施 bJ]blnH
a.在降水过程中应加强井点降水系统的检查和维护,保证连续抽水。 /%TL{k&m$
b.应注意抽出的地下水质是否混浊,分析其原因并做及时处理。 iUlSRfrC$#
c.降水完毕后应根据土方回填情况,陆续关闭和拔除井管,并用天然级配砂石料封闭井点。 u<EPK*O*
d.建立相应的联系制度,保证降水和基坑开挖工程的顺利进行,降水深度达到设计标高后,即刻通知有关监理,施工单位。如水位发现异常,应及时妥善处理。