论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 社区服务 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
  • 17914阅读
  • 63回复

[原创]螺旋挤土灌注桩及其制作设备 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线dazhengye

发帖
62
土币
842
威望
540
原创币
0
只看该作者 12楼 发表于: 2009-12-26
东莞三元里小结
为500吨静压机引孔,东莞三元里28层+17层 a/s6|ri`0  
6fcn(&Qk  
1、500吨静压机在5#-9#勘探孔之间只能压500mm管桩至8-9.5米。基坑开挖后只剩约5米桩。螺旋挤土灌注桩机可下钻到15米。已进入中风化岩层)。再次证明:500吨静压机500mm管桩不能压进强风化岩层。 ,W:Bh$%  
附5#-9#勘探孔资料: ^ e4y:#Nu  
2、引孔不要引到强风化岩底或中风化岩(面)内。因为管桩压进中风化岩层时,桩端不一定能压到孔底(已发生多起); jSMs<ox  
1)桩侧与中风化岩孔壁摩擦力非常大; ;&?l1Vu  
2)管桩沉桩时,桩端也会带下部份土,积累、压缩到孔底; <lFQ4<"m  
3)钻具在中风化岩层中形成了坚硬的椎状孔底。 ~vv\A5O[|  
3、所以;引到强风化岩内要收钻;给静压管桩沉桩留点余地,不宜超深。 <h<4R Rj  
4、收钻标准用进尺贯入度(5cm/1 mins至8cm/1 mins)控制。 ]xf|xs  
lL]8~3b  
引孔会议记要(摘录) GFmVR2z_+  
一(略) 8"2X 8C8  
二、通过前一段施工结合本工程地质条件查明; /m+q!yi &  
1、预制管桩桩端不可能通过静压进入强风化硬质岩层N=51-90击,只能在全风化岩层(软质岩层)中,部分地段还有夹层。N=30-49击且厚薄不等。持力层不理想。 3|g]2|~w@h  
2、桩的入土深度不理想、桩长过短。 \5=fC9*G  
此时的单桩承载力特征值应比常规情况下降低20-30%甚至更低。 7.DAwx.HYK  
3、入土深度较短的桩,单桩承载力特征值宜通过试验桩确定。 MF%>avRj  
4、如果单桩承载力特征值偏低,加桩的位置也严重不足。 PN @[k:5(  
5、但复压时:不锯桩,桩机过不去。锯了的桩头不修复是不能承受复压的。 p@x1B &Z  
三、解决方案: )Og,VXEB  
目地:通过引孔沉桩,改变桩端持力层,达到设计需要的单桩承载力。 ;.wWw" )  
引孔要求: AroXf#.  
1、穿透全风化软质岩层(fa=420Kpa),桩端持力层为强风化硬质岩层(fa=700Kpa)。解决桩端或桩侧到全风化(软质)岩层时造成应力衰减后承载力下降的不利状况。提高/保证承载力(土体的反力)。 1XvB,DhJ  
2、据螺旋挤土灌注桩在以往的经验:在c35混凝土的桩身质量/桩端持力层为强风化硬质岩层,桩长8-10米也能保证单桩承载力特征值不小于1750KN。满足或接近本工程的要求。起码能挽回桩端为全风化软质岩层时应力衰减约20-30%后,承载力下降的损失。 2gC.Z:}  
3、桩长9米左右 。 \JX.)&> -  
4、不宜进入中风化岩层(fa=2000Kpa),防止损坏管桩(多次发生管桩通过引孔后进入该层造成断桩事故)。 Tl ?]K  
引孔方案: A! j4;=}  
1、根据本工程地堪资料,基坑内的强风化硬质岩层厚度在1.5-3.0米间。引孔时应根据下钻的电流变化和进尺贯入度,既保证穿透全风化岩层,桩端到达强风化硬质岩层又要尽量避免桩端进入中风化岩层,防止损坏管桩。及时收钻。 B\z4o\am%  
2、给管桩留些软着底空间(如引孔后回填一些余土)。 v4V|j<R  
3、继续使用螺旋挤土灌注桩机引孔。螺旋钻进的方式是水平挤扩; 'G-zJcU  
1)钻:使桩端进入较好的持力层内。挤:不改变挤土型桩的性质。可提高/保证桩侧摩檫力。 hc4W|Ofj  
2)在全风化(软质)岩层是挤土,到强风化硬质岩层也是挤(取出部份)土。 gbJz5EEq  
4、24小时施工,无噪音,每小时内可完成一根。 !b+/zXp3I  
(附到会人员签到表)
离线xing512

发帖
128
土币
7507
威望
960
原创币
0
只看该作者 13楼 发表于: 2009-12-26
  
离线dazhengye

发帖
62
土币
842
威望
540
原创币
0
只看该作者 14楼 发表于: 2009-12-26
湖南长沙湘樟小区总结(2)
长沙市香樟小区二号楼和一号楼(19层)第一批桩已完成(343根);桩径500mm,设计值1750KN。平均桩长8.6米(基坑下挖4米),最短桩6.7米。进入泥质粉砂岩层2-5米(持续电流不小于140A)。上述工地一根试验桩试桩合格(特征值1750KN)后开工,三根工程桩验收合格。 >J+'hm@  
第二批桩2008年5月2日完成(351根),平均桩长9.23米,最长桩18米。四根工程桩验收合格。 ~Rd,jfx  
施工场地地质复杂,如果没有贯入度控制。一味追求桩底标高要一致显然是不科学的。有贯入度控制,就可以打好每一根桩。 ~0"(C#l 9  
螺旋挤土灌注桩入土深度控制是: 0|kkwZVPn  
摩擦型桩时;桩管入土深度应以标高为主,以贯入度控制为辅。 {  O+d7,C  
端承型桩时;桩管入土深度应以贯入度控制为主,以标高为辅。 Q>R jv.1  
螺旋挤土灌注桩是以动力头工作电流(A)做为贯入度控制指标的(见施工计录)。 % UDz4?zx  
                                      (2008年9月) ;i*<HNQ  
附:地质勘察报告: 7\>P@s  
2.2地层岩性(章节)  J jRz<T;  
2.2.3第四系冲积(Qal)圆砾(3):灰黄、褐黄、灰白色,含20-40%不等的细中砂及粘性土,含10%的卵石,卵石最大粒径达10cm,松散-稍密状态。…...层厚0.60-2.20m。 ME"B1 Se\  
2.2.4第四系残积(Qel)粉质粘土(4):褐红色,为第三系泥质砂岩风化残积而成,含20-40%不等的细砂,原岩结构可辩,可塑-硬塑状态,切面稍光滑,摇震无反应,具中等韧性及中等干强度。……层厚0.50-5.80m。 @X@?jj&  
2.2.5第三系(E)泥质粉砂岩:褐红色,主要矿物成分为石英、长石及粘土矿物,泥质胶结,粉细粒结构,厚层状构造。由于碎硝颗粒大小不同及含量不同,局部为泥质砂岩。该层具有失水易干裂、浸水易软化的特性,开挖后有进一  xE.K  
步风化的特性。按风化程度不同可分为强风化、中风化: -FRMal4Pg0  
2.2.5.1强风化(r3)泥质粉砂岩(5):褐红色,大部分矿物成分已风化变质,节理裂隙及发育,岩体极破碎,岩芯呈碎块状及土状,属及软岩,岩体基本质量等级分类为V类,岩块用手可折断,冲击钻进较困难。场地内所有钻孔均 :.wR*E  
遇见该层,揭露厚度14.60-23.90m。由于风化不均匀,其中夹有中风化泥质砂岩(5)-1及全风化泥质粉砂岩(5)-2夹层。 mw2/jA7  
     2.2.5.2中风化(r3)泥质粉砂岩(5)-1:褐紫、褐红色,大部分矿物成分已风化变质,节理裂隙及发育,岩体较完整,岩芯呈长柱状,属及软岩,岩石质量指标为较差的(50〈RQD〈75),岩体基本质量等级分类为V类,合金钻具可钻进,锤击声哑,岩块用手难折断。为强风化中不均匀风化夹层,所有钻孔均遇见,夹层厚度1.50-8.60m不等。 77D>;90>?  
*本次勘察在强风化泥质粉砂岩(5)中共有7次标贯试验锤击数〉50击……。 7kX;|NA1  
~9%L)nC2'  
www.dazhengye.com
离线wangzi

发帖
523
土币
700
威望
2716
原创币
0
只看该作者 15楼 发表于: 2009-12-26
图片不错,很好
有一颗感恩的心,有个认真的态度.
离线dazhengye

发帖
62
土币
842
威望
540
原创币
0
只看该作者 16楼 发表于: 2009-12-26
:螺旋挤土灌注桩机
驾驶室: P`$Y73L  
干净、文明施工,各种数据一应了然。
离线dazhengye

发帖
62
土币
842
威望
540
原创币
0
只看该作者 17楼 发表于: 2009-12-26
要引孔
案例:1、通过对某场地的3根静压预制管桩在成桩1~3个月后进行静载试验,发现桩竖向抗压承载力在休止期间均出现一定幅度的下降, 持力层为花岗岩全风化,是何原因?故提出与同行探讨。-深圳市宝安区工程质量监督检验站 深圳 OE8H |?%  
      2、深圳某场地的1根静压预制管桩在成桩(桩长6米)15日后进行静载试验也出现桩竖向抗压承载力在休止期间均出现大幅度的下降; 持力层全风化细砂岩(厚度7.5米)。静压机700吨,终压值大于500吨,静载试验只测得303吨。-深圳市福田区工程质量监督检验站 深圳 )K>2  
静压桩解决办法: |)pgUI2O[  
  1)复压“……对于入土深度小于8m的桩,复压次数可为3-5次;……稳压压桩力不得小于终压力,稳定压桩的时间宜为5-10s。……当场地多数桩的有效桩长小于或等于15m或桩端持力层为风化软质岩,需要复压……”(见JGJ94-2008)。施工中应严格执行。 l ]CnLqf&  
桩基完成后宜对桩身进行复压1—2次,甚至多次,即所谓“跑机”。同时,桩基完成以后应在嵌固期后才能进行土方施工,嵌固期根据土质有不同要求,一般7~21天。 U66}nN9  
2)降低单桩承载力:加桩。
离线dazhengye

发帖
62
土币
842
威望
540
原创币
0
只看该作者 18楼 发表于: 2009-12-27
:螺旋挤土灌注桩
长沙湘樟小区验桩报告
离线dazhengye

发帖
62
土币
842
威望
540
原创币
0
只看该作者 19楼 发表于: 2009-12-27
成果证书:
离线dazhengye

发帖
62
土币
842
威望
540
原创币
0
只看该作者 20楼 发表于: 2009-12-29
湘樟园施工记录
抽检224#、259#桩(见检测报告)
离线勇敢北漂

发帖
1250
土币
1501
威望
4085
原创币
0
只看该作者 21楼 发表于: 2009-12-29
回 楼主(dazhengye) 的帖子
谢谢楼主,希望大家都学习一下,多交流,相互帮助
小胖
离线印度苹果
发帖
9
土币
108
威望
100
原创币
0
只看该作者 22楼 发表于: 2009-12-29
,长见识啦,谢谢!
离线lgc8760

发帖
2255
土币
82688
威望
8398
原创币
0
只看该作者 23楼 发表于: 2009-12-29
不错的贴子。很形象呀。非常感谢。
快速回复
限100 字节
温馨提示:欢迎交流讨论,请勿纯表情、纯引用!
 
上一个 下一个

      浙公网安备 33010602003799号 浙ICP备14021682号-1

      工业和信息化部备案管理系统网站