论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 社区服务 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
  • 5764阅读
  • 14回复

[应力应变监测]钢支撑和立柱的应力监测点为什么都要设置在1/3位置 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线haitun82

发帖
85
土币
245
威望
19
原创币
0
只看该作者 12楼 发表于: 2011-09-03
好东西,学习了
离线lyzhang47

发帖
633
土币
39
威望
1111
原创币
0
只看该作者 13楼 发表于: 2013-07-06
去除弯矩引起的变形
离线legend7

发帖
787
土币
1796
威望
1847
原创币
0
只看该作者 14楼 发表于: 2013-07-19
回 clh1215 的帖子
clh1215:这些部位受剪力影响较小。 -----1/3的位置,是竖向荷载下,弯矩近似为0的点;这样测出来的值可以排除竖向荷载的拉应力影响,个人理解;
如果是剔除受剪影响,那把应力计放在跨中最好了~
支撑---应力测量,应该主要测量轴力 (2010-09-24 22:59) 

学习了。。。。。。。
快速回复
限100 字节
温馨提示:欢迎交流讨论,请勿纯表情、纯引用!
 
上一个 下一个

      https://beian.mps.gov.cn/ 粤公网安备 44010602012919号 广州半山岩土网络科技有限公司 粤ICP备2024274469号

      工业和信息化部备案管理系统网站